35KV及以上输电线路接地外引整治技术标准
送电线路防雷技术应用
四川明珠水利电力股份有限公司生产维护中心 35kV及以上送电线路接地外引整治执行的技术标准
随着夏季雷雨天气到来,为着力提高我司35kV及以上送电线路的耐雷水平,保证电网的安全、稳定、可靠运行;根据遂电生技
[2010]19号以及川明集生技[2010]10号文件《关于开展35kV及以上输电线路综合整治工作实施意见》的通知要求;即对35kV及以上输电线路的水泥杆接地未采用外引方式或外引方式不符合相关技术规程的进行外引通道整治。
此次接地外引执行以下技术标准:
1、对于有架空地线的水泥单杆,采用GJ-35作接地主引下线从架空地线起从上至下垂直引下,上端用JBB-1型钢并沟1个与架空地线可靠联接,(直线杆直接接在架空地线上,耐张杆应接在地线的跳线上)途经金属横担处,采用GJ-35作导通接地线,一侧采用JBB-1型钢并沟1个与主接地引下线作可靠联接,另一侧用35mm2钢接耳与金属横担上的螺栓联接,如果金属横担无合适孔,可在金属横担的辅材上打孔,孔的大小应与35mm2钢接耳的孔大小一致,然后用螺栓联接。主接地引下线引至地面以上适当位臵用35mm2钢接耳与原接地线的圆钢上的联接板以螺栓联接,(也可以在原接地引下线的圆钢上的联接板上用-4*40*500扁铁打孔与引至地面适应位臵的主接地引下线用35mm2钢接耳用螺栓联接)接地引下线用10号铁线双股固定.间距每
1.5米1个,要求整个工艺美观。