标准化变电所评定标准
标准化变电所评定
5、电力设备预防性试验规程 DLT 596-1996
第三条 应具备的图纸
1、一次系统结线及主要参数;
2、全所平面图;
3、所用电交流系统图、正常和事故照明结线图;
4、直流系统图;
5、继电保护及自动装置原理及展开图;
6、接地装置布置图、直击雷保护图;
7、电缆敷设图(包括电缆路径、截面及芯数);
第四条 应悬挂的图表
1、一次系统结线图及主要参数;
2、操作模拟图板;
3、电气设备平面布置图;
4、定期工作计划表;
5、定期巡视路线图;
6、所用电交、直流系统结线图;
7、反事故措施及安全技术措施表。
第五条 提示图表
1、设备主要运行参数;
2、有权签发工作票、有权受令、监护和操作人员名单;
3、紧急拉闸限电顺序表及执行程序;
4、继电保护及自动装置定值表;
5、事故处理紧急使用电话表;
6、变压器分接开关位置指示图。
第二节 应具备的管理制度及内容
第一条 变电所人员岗位责任制度
一 变电所值班长(负责人)岗位责任制
1、值班长是本所安全运行和维护工作的全面负责人。
2、组织好本所正常运行工作。接受和执行调度(系统和本厂值班调度)命令,正确迅速的进行倒闸操作和事故处理。
3、定时组织设备巡视和抄表工作。发现缺陷应及时组织处理,处理不了的及时汇报。组织好日常设备清扫和维护工作。
4、受理工作票。有疑问的应及时向签发人提出。组织进行工作票所列安
你可能喜欢
- 标准化变电站管理
- 标准化作业指导书
- 公司标准化
- 继电保护及二次回路
- 电缆载流量表及口诀
- 国家电网公司管理标准
- 变电站管理规范
- 智能变电站技术
- 变电站标准化管理条例43页
- 变电站标准化管理规范80页
- 无人值班变电站标准化管理制度33页
- 农网35KV变电站标准化管理规定17页
- 变电站标准化管理28页
- 变电站标准化管理条例2页
- 110kV双月湖站巡视标准化作业指导书33页
- 标准化作业指导书范本1-1568页
- 10KV柱上断路器安装标准化作业流程图及指导书11页
- 10KV箱式变安装标准化作业流程图及指导书7页
- 10KV配电变压器安装标准化作业流程图及指导书9页
- 10KV环网柜、分支箱安装标准化作业流程图及指导书8页
- 安徽国建钢结构股份有限公司标准化建设7页
- 公司标准化工作流程图7页
- XXX有限公司标准化总结3页
- 大业混凝土公司标准化建设实施方案3页
- 富益电力公司标准化作业书38页
- 苏州市外事旅游车船有限公司标准化管理工作手册15页
- 《继电保护及二次回路》学习79页
- 电工进网作业培训讲义(继电保护及二次回路)37页
- 《继电保护及二次回路》59页
- 继电保护及二次回路学习讲解6页
- 8 继电保护及二次回路的运行管理2页
- 关于继电保护及二次回路1页
- 国家电网公司输变电工程监理项目部标准化管理手册(征求意见稿)87页
- 国家电网公司输变电工程监理项目部标准化管理手册(试行稿)87页
- 国家电网公司业主项目部标准化管理模板3页
- 国家电网公司输变电设备技术管理规范 直流电源系统技术标准200521页
- 国家电网公司施工项目部标准化工作手册 330kV及以上变电工程分册 01 项目管理部分36页
- 22-1附件1:国家电网公司班组建设管理标准11页
- 变电站管理规范判断题2页
- 无人值守变电站安全管理规范宣贯意见5页
- 安徽省电力公司县级供电企业35千伏变电站管理规范56页
- 变电站集中监控管理规范40页
- 变电站标准化管理规范80页
- 《变电站管理规范》69页