施工图设计指导书

房地文案

施工图设计指导书 第一部分 建筑专业

一. 设计说明

1. 工程名称:

2. 建筑设计总说明各子项材料做法表、装饰做法表汇总统一编写,子项说明可根据具体情况单独编写。

3. 编写选用标准图集一览表,所选用的图集必须是建设部及当地建委颁发的有效版本。

4. 建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算,直至最终成果,建筑面积计算应严格按照国家颁发的建筑面积销售测绘计算《房产测量规定(GB/T1798

6.1-2000)》标准执行。地上和地下的建筑面积要分别说明面积以平方米为单位,取至0.01M2。

5. 所有门窗需统一编制门窗表,进行编号并注明选料,以保证施工备料中不发生混淆。

二. 住宅设计统一技术要求

1. 层 高

1) 住宅标准层:层高为3000mm,住宅下跃层:层高为2800mm;

2) 半地下车库:层高为2600mm,地下普通车库:层高为3100mm,地下人防车库:层高为3900mm;

3) 公建商铺:层高为5400mm;

4) 上述标高除方案图中注明外均按此标准执行。

2. 墙 体

1) 外墙采用240厚轻集料混凝土空心砌块加外墙外保温的构造形式,保温苯板的厚度需要根据热工计算来确定;高层与多层需分开说明保温体系;

2) 分户墙采用240厚轻集料混凝土夹50厚苯板(90+60+90)的构造形式,对于构造措施要充分考虑。保温苯板的厚度需要根据热工计算来确定,中间苯板在施工时整体安装;

3) 户内隔墙为120厚轻集料混凝土空心砌块;

4) 楼梯间采用300厚轻集料混凝土夹50厚苯板(120+60+120)的构造形式,对于构造措施要充分考虑。保温苯板的厚度需要根据热工计算来确定,中间苯板在施工时整体安装;并需解决电箱结露问题;

5) 厨房、卫生间挂有热水器、镜子等墙面为120厚实心页岩砖;

6) 内外墙上所有留洞均应有水平和竖向定位。混凝土墙及柱上留洞不仅在建筑图上标注,还应在结构图中采取相应措施,并注明;

7) 柱与墙面关系:起居厅与主卧室隔墙柱,保证起居厅墙面平齐;起居厅与次卧室或其他辅助房间隔墙柱,保证起居厅墙面平齐;主卧室与次卧室或其他辅助房间隔墙柱,保证主卧室墙面平齐。厨房、卫生间与次卧室间隔墙柱,保证厨房、卫生间墙面平齐;