楼宇对讲系统的安装调试手册
楼宇对讲系统的安装调试
一、设备安装前的准备
1、安装设备前需对系统所有线路进行全面检查,是否存在断线或短路现象;
2、确认整个系统的线路无任何故障后,方可安装设备,接线的各接点必须加上焊锡;
3、安装设备时必须严格按照产品所附说明书或安装手册进行正确接线。
二、系统上电调试前的检查
1、设备全部安装完毕后,必须全面检查各个部位的接线是否正确;如有一处接错都有可能会引起整个系统不能正常工作。
2、特别检查电源线是否接错,正负极间是否有短路,否则上电后轻则烧毁设备及其相关线路的设备,严重会引起火灾。
三、单元楼对讲与可视部分的调试
1. 在保证线路及接线无误、设备完好的情况下,单元系统上电后即能正常工作。
2. 在单元楼调试时,先把门口主机和最低层保护器/解码器及室内机的所有接线连接好,同时将分机的房号按照使用说明编号;上电调试这层系统的工作情况,确认门口主机及底层线路和设备是否属于正常。
3. 若正常工作说明门口主机及线路和设备是正常的;接着切断系统电源,再连接好上一层系统的主线路,进行第二层调试(系统接线时一定要断电),依次往上调。
4. 在单元楼的调试过程中,必须从底层开始一层一层地往上调试,即把第一层调试完后,再进行第二层的调试,依此一直往上调试,直到整单元调试完毕且能正常工作。
正常情况下,可通过使用万用表的电压档测量以下几个电压参数判别线路或器材的好坏; 静态时,电源电压及+B对地的电压:12V
音频线A2对地的电压:0V
数据线P对地的电压:0V
呼通分机后,音频线对地的电压会变化:升至5.6V
同时呼通分机的瞬间在数据线P线上可测量到一个快速变化的脉冲电压0-5V之间变化。
5. 若整个单元系统的设备都安装完毕且线路接线无误,但上电后不能工作,先断电只留底层的保护器/解码器、室内机与门口主机连接好,即把二层以上的保护器/解码器的总线全拆掉,确认一下门口主机和底层的保护器/解码器及室内机是否正常,若是正常的,故障就出在二层以上的保护器/解码器或室内机,这样就必须逐层查找故障的根源所在。
6. 遇到上面故障,若是楼层较高的,可采用“黄金分割法”检查故障,就是先断开中
你可能喜欢
- 楼宇可视对讲系统
- 安居宝可视对讲
- 门禁安装
- 楼宇对讲原理
- 可视对讲系统培训
- 电磁炉维修手册
- 楼宇对讲安装
- 楼宇对讲维修
- 楼宇可视对讲系统案12页
- 楼宇可视对讲以及门禁系统的技术特点6页
- 畅想T3-VCS智能楼宇可视对讲系统方案设计及安装调试手册4页
- 2006年安居宝楼宇可视对讲系统标书43页
- 总线型楼宇可视对讲系统方案12页
- 可视楼宇对讲系统6页
- 安居宝可视对讲系统操作说明书11页
- 安居宝可视对讲价格4页
- 安居宝可视对讲安装说明手册29页
- 安居宝可视对讲系统培训手册48页
- 安居宝可视对讲系统标书范本19页
- 安居宝可视对讲系统操作说明2页
- 门禁系统安装经验2页
- 门禁系统安装注意方案3页
- 门禁系统详细安装接线图1页
- 门禁连线安装2页
- 门禁安装总步骤24页
- 168门禁连线安装2页
- 楼宇对讲系统的原理和设计28页
- 二线制楼宇对讲原理研究3页
- 楼宇可视对讲系统的原理1页
- 楼宇对讲系统原理与应用12页
- 智能楼宇可视对讲系统的原理与设计4页
- 楼宇对讲门铃的原理和维修3页
- 可视对讲系统培训31页
- 可视对讲系统培训教程15页
- 可视对讲系统培训课程49页
- 兴天下数字可视对讲系统培训手册47页
- 2000系统培训--深圳视得安可视对讲培训21页
- 安居宝可视对讲系统培训手册48页
- 富士宝电磁炉维修手册代码表1页
- 苏泊尔电磁炉维修手册63页
- 苏泊尔电磁炉维修手册大全12页
- 美的PSD18A(B)电磁炉维修手册12页
- 美的电磁炉维修手册32页
- 2009年电磁炉维修手册51页
- 华百安2dr智能楼宇对讲系统安装调试指南15页
- 楼宇对讲系统的安装调试2页
- 楼宇对讲系统设备安装与调试49页
- 常用楼宇对讲系统工程安装合同书3页
- 楼宇对讲系统的安装调试手册5页
- 楼宇对讲系统设备安装与调试12页
- 楼宇对讲维修维保合同2页
- 楼宇对讲的维修方法3页
- 楼宇可视对讲维护维修手册4页
- 楼宇可视对讲系统维修保养协议1页
- 楼宇对讲产品调试维修指导5页
- 楼宇对讲维修实例3页