高压弧光短路事故分析报告

从事电气行业一年有余,发现很多电气事故都不知原由。于是决定对各类事故进行记录分析。这次为高压线路放炮,但没有明显的放炮点。本人对此进行推测,希望各位见解和指点......

弧光短路事故分析报告

一、事故经过

2012年4月5日6:20时,2#变压器、西高压电容柜、051回路跳闸,全厂停车。相关值班人员迅速赶到事故现场(2#变压器室),发现变压器进线电缆头红项中间部位烧毁 、控制电缆还着着火②(余量控制电缆位于变压器的卸油坑里面③)。值班人员立即组织人员紧急处理,进行事故抢修。经过对现场进行仔细观察,情况如下:

1、高压电缆(10KV)终端头红色项中部有烧毁现象;

图1:烧毁的红项电缆

2、高压电缆(10KV)终端头根部的半导体层烧成黑色末状(这个是由后来人工拆开的);