220kV微机母差保护双重化应用

220kV母差保护是保证电网安全稳定的重要技术手段之一,回顾220kV母差保护的应用,母差保护已进入微机化时代。文章针对近年来电网事故中母差保护暴露的问题,通过对各类微机母差保护的比较,提出了上海电网220kV母差保护微机双重化应用技术原则和技术要求,介绍了上海电网220kV微机母差保护双重化的应用问题,以进一步增强上海电网220kV母线运行的安全性。

维普资讯 www.51wendang.com

20年第 3 07期

上海电力

2 0k 2 V微机母差保护双重化应用 胡为进,甘忠,国泰,超群,周李陈能民,忠民,王于剑倩 (海市电力公司调度通信中心,海上上 202) 0 12

要: 2 V母差保护是保证电网安全稳定的重要技术手段之一, 2 0k回顾 2 0k母差保护的应用,差保护 2 V母

已进入微机化时代。文章针对近年来电网事故中母差保护暴露的问题,过对各类微机母差保护的比较,通提出了上海电网 20k母差保护微机双重化应用技术原则和技术要求,绍了上海电网 20k微机母差保 2 V介 2 V 护双重化的应用问题,以进一步增强上海电网 2 0 k母线运行的安全性。 2 V

关键词:2 V母线; 20k中阻抗母差保护;机母差保护微 中图分类号: M7 3 T 7文献标识码: B

l引言 继电保护工作事关电网安全稳定运行,而 2 0k 2 V母差保护作为其中的重要组成部分,应其用原则更对电网安全稳定运行产生直接重大影响。针对近年来若干电网事故中继电保护暴露的问题,结合贯彻落实国家电网公司颁布的十八项

母差保护。

高压电网微机母差保护发展较线路保护晚, 国内早期比较有影响的是深圳南瑞公司 B一 A P2 型母差保护, 9 2年首次投入运行。9 19 O年代后期,国内微机母差保护已有了很大的发展,多家厂

商推出了自己的微机型母差保护产品。

反措继电保护重点要求,展了一系列的专题调开 研。通过调度、程、计、行、试和制造等并工设运调部门的通力合作,步明确了上海电网 2 0 k 逐 2 V母差保护微机双重化应用的基本原则,现从多方 面加以阐述。

3中阻抗母差保护的应用 长期以来,中阻抗母差保护基本适应了上海

电网的发展需要,总体运行情况比较稳定,尤其是 RAD S系列未发生因装置原理性原因造成的不 S

正确动作, US 0 0系列保护经过一定的改进 B 10后,现运行也相对较稳定。综合而论,中阻抗母差保护较之微机母差保护仍有以下不足:

2

2 0k 2 V母差保护应用回顾 母差保护在电网中的应用和发展与其他保护

( )事故分析困难。中阻抗型母差保护因为 1 没有内部记录,法确切分析保护发生动作的原无

不太一样,未完全从电磁型、流型、整晶体管、成集 型到微机型一路发展过来,长期以来电磁型母差

因。近年来故障录波器的发展对事故分析带来一 定的方便,但要分析装置内部动作原因仍十分困

保护因其原理简单,作可靠,用十分广泛,动应除 了固定连接式 B H系列母差保护、 C比相式母差保护等外, B A B公司 R ADS S系列中阻抗 (被上后海继电器厂引进吸收生产 )护因其具有良好的保

难。例如,发生 AB曾 B公司 R B 1 3母差保护 E一0 在线路区外故障时误动,过故障回放和大量试通

验,现该故障属装置固有特性,发在线路保护切除 区外故障后的时序配合有问题,最后通过 AB B公

抗区外故障电流互感器 ( A)和性能、 T饱良好的制 动特性一度占领了国内和华东电网 5 0 V和 0k 2O V母差保护的主流。 2k

司与外方专家充分沟通,于找到了改进方案,终但 整个过程费时很长,且无法确保一定找到问题而 的症结。

2 O世纪 9 O年代末期, B A B公司又开发出半微机化的 R B 13型母差保护,硬件结构上有了 E -0在

( )回路接线过于复杂。中阻抗母差保护因 2

很大更新,在全国尤其华东电网中占据主流地位。 目前,上海电网 2 O V母差保护的主流为中 2k 阻抗原理母差保护,要型号为 AB系列主 B R ADS、 B 1 3型保护, S RE一0 GE公司 B 10 US 0 0型

接线复杂,完善的内部录波和事件记录功能,无造 成现场较难控制且查找问题难度较大。

4各类微机母差保护的比较

220kV微机母差保护双重化应用

220kV微机母差保护双重化应用相关文档

最新文档

返回顶部