试压盲板厚度可用下列公式计算:

盲板厚度计算

1.试压盲板厚度可用下列公式计算:

t = dg 3 P + C 16 SE

式中试验盲板最小厚度(mm)。

dg = 垫片的内径或RF/FF法兰或RTJ法兰的节圆直径(mm)。

p = 试验表压(Mpa)

S = T=38℃时板材的许用应力(见ASME B31.1或B31.3)

E = 纵向焊接接头品质系数(ASME B31.1或B31.3)(钢板系数1.0)

C = 腐蚀裕量(mm)(盲板 新/未腐蚀盲板系数为0.0)

2.附录1是提供的试样:T=38℃、允许材料应力为103.421Mpa时采用的标准无石棉及缠绕垫片的最小的盲板厚度;对于环行接口垫片,最小试验盲板的厚度计算应另加2倍环形坡口深度。