联排别墅设计说明
高中物理教学艺术
1.1 本项目为海沧绿苑新城四组团,主要建设十幢花园洋房式住宅。总建筑面积27665.3平方米。
2、设计范围
2.1 本工程电气设计包含以下内容:低压配电系统,室内应急照明系统,防雷接地系统,有线电视系统、电话及综合布线系统。变配电室甲方另行委托当地供电部门设计。
3、高、低压变配电系统
3.1 负荷分级为三级负荷。
3.2 负荷容量:小区变配电室装设2台630kVA变压器,本工程变压器总装机容量为1260kVA。
3.3 供电电源:10kV电源由小区开闭所引至
4、电力、照明系统:
4.1 配电系统:电力、照明电源由变配电室引来,电压采用380/220V,照明使用电压220V。配电方式采用树干式结合放射式。
4.2 照明系统:照度标准为公共走道50LX, 楼梯间30LX,车库75LX,卧室75LX,起居室100LX,LPD值7W/m,照明分支线路,每回路均单独设置中性线,不得共用。进行二次装修的场所,其用电设备容量不得超过配电箱内所予留的总容量。
4.3 照明线路:除图中注明外,所有照明线路一律采用BYJ-750V-2.5mm的导线,所有照明线路均设PE线,导线穿管管材见系统图,导线穿管数目见平面图,穿管管径为钢管2-3根SC15,4-6根SC20,7-9根SC25;PVC管2根PC16,3-5根PC20,6-8根PC25。以上管线均暗敷于墙,底板及顶板之中。吊顶内敷设的导线不能穿PVC管敷设。灯具安装高度低于2.4m的线路及插座线路导线均为三根。
4.4 动力线路:除图中注明外,所有动力线路一律采用YJV-1kV电缆;除图中注明外,所有消防动力线路一律采用(ZBN、ZB)YJV-1kV电缆,消防线路均穿钢管敷设。
4.5 电线,电缆在金属线槽,金属桥架内敷设时,双电源线路应敷设在不同线槽、桥架或不同槽孔的线槽、桥架内。消防线路与其它线路分线槽、桥架或槽孔敷设。单芯电缆的所有相线及零线必须在同一桥架槽孔内敷设。单芯电缆施工时应采取措施防止涡流的产生。所有明敷的钢管及金属线槽,桥架必须做防火处理。暗敷的消防管线均穿钢管敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不小于30mm。电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下面。有困难时,可敷设在其上面。相互间的净距不应小于下列数值:当管路敷设在热水管下面时为0.2m,上面时为0.3m;管路敷设在蒸汽管下面时为0.5m,
上面时为1m。当不能符合上述要求时,应采取隔热措施,对于有保温措施的蒸汽管,上下净距可减到0.2m。电线管路与其它管道(不包括可燃气体、可燃液体管道)平行净距不应小于0.1m。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。当管路互相交叉时的距离,不宜小于相应上述情况的平行净距。穿管(钢管、电线
你可能喜欢
- 联排别墅
- 别墅设计图纸效果图
- 别墅效果图
- 室内手绘线稿
- 建筑风格
- 别墅设计说明书
- 别墅施工组织设计
- 彩叠园1A期C型联排别墅主材10页
- 彩叠园1A期C型联排别墅基础装修16页
- 联排别墅设计说明5页
- 美的御海东郡二期联排别墅建议2008-11-2627页
- 科苑华庭20联排别墅_土建工程4页
- 长沙联排别墅产品研究14页
- 国内别墅设计图纸与效果图资料36页
- 2010别墅设计图纸与效果图大全138页
- 2014别墅设计图纸与效果图大全55页
- 别墅设计图纸资料及效果图全套36页
- 别墅设计图纸与效果图大全38页
- 2010别墅设计图纸与效果图大全55页
- 35款经典别墅效果图18页
- 2012年精选别墅效果图、设计图94页
- 乡下别墅效果图(8张)3页
- 南京山河水别墅效果图721页
- 南京山河水别墅效果图121页
- 别墅效果图11页
- 绘世界室内手绘线稿_很给力.47页
- 室内小品手绘线稿18页
- 绘世界室内手绘线稿,很给力.47页
- 室内小品手绘线稿20页
- 室内手绘线稿(可以直接打印)37页
- 绘世界室内手绘线稿_很给力.48页
- 单体别墅景观设计说明书4页
- 别墅中央空调 设计说明书50页
- 单体别墅景观设计说明书[1]13页
- 单体别墅景观设计说明书2页
- 北京别墅产品设计建议说明书20页
- 别墅设计说明书6页
- 花园(别墅区)低压配电工程施工组织设计27页
- 一个别墅工程的施工组织设计方案33页
- 别墅施工组织设计91页
- 别墅施工组织设计100页
- 山与城别墅施工组织设计方案102页
- 北京某别墅群施工组织设计129页