2015-9-10阳台栏杆的安全标准
总结阳台栏杆的安全标准
阳台栏杆的安全标准
关于阳台栏杆的安全标准,目前国家规范有如下规定。
一、民用建筑设计通则
《民用建筑设计通则》GB 50352—2005中的6.6.3条规定如下:
6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;
注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
3 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;
4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m; 5 文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。
此规定为强条。
此规定对栏杆高度、可踏面的规定比较明确,在设计、施工、监理中也得到了贯彻执行。但是否高度等满足要求就可以了?显然不行。因为此条的第1款也规定了,栏杆必须牢固,能承受水平荷载。但水平荷载多大呢?
二、建筑结构荷载规范
《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012中的5.5.2条有如下规定:
5.5.2 楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值,不应小于下列规定:
1 住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,栏杆顶部的水平荷载应取1. 0 kN/m;
2 学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场,栏杆顶部的水平荷载应取1. 0 kN/m ,竖向荷载应取1. 2kN/m,水平荷载与竖向荷载应分别考虑。
从规范可以看出,住宅栏杆的水平荷载应取1. 0 kN/m。
三、建筑装饰装修工程质量验收规范
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001中的12.5.7条有如下规定: