电能管理系统在中材萍乡水泥4500吨生产线改造上的应用
随着电力系统的快速发展,用电负荷的持续增长、各种新型负载的不断出现和国家对节能减排的严格要求,使得用户更加需要有效的电能管理方案来应对上诉变化所带来的挑战,以实现输配电系统的可靠、高效、低耗的运行。
电能管理系统在中材萍乡水泥4500t/d生产线改造上的应用
郭毅 韩来发
上海安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:随着电力系统的快速发展,用电负荷的持续增长、各种新型负载的不断出现和国家对节能减排的严格要求,使得用户更加需要有效的电能管理方案来应对上诉变化所带来的挑战,以实现输配电系统的可靠、高效、低耗的运行。
本文介绍基于ACR多功能网络电力仪表的Acrel-3000电能管理系统在中材萍乡水泥4500t/d新线的应用,实现了分散式采集和集中控制管理的智能化电能计量管理。 关键词: 水泥厂;用电大户;班组用电考核;电能管理系统
0 引言
中材萍乡水泥有限公司是江西省萍乡市的用电大户,老生产线每年电费支出达几千万人民币,故用户非常注重班组用电考核。因安科瑞为其老生产线设计的电能管理系统运行表现良好,4500t/d新生产线的电能管理系统仍由安科瑞设计。 1 项目概述
中材萍乡水泥有限公司成立于2008年,注册资金38861.775万元,隶属于中国中材集团,专业从事水泥的生产、销售。公司目前主要生产:32.5级复合硅酸盐水泥和42.5级普通硅酸盐水泥。中材萍乡水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线项目位于萍乡市上栗县福田镇连陂村,最终产品为水
泥和熟料。项目于2010年5月开工建设,计划于2011年9月完工,项目静态总投资2.8亿元。
中材萍乡水泥4500t/d新线的供电由福田镇供电局引两路110kV供电线路至新线总降变电所,通过25000MVA的1#主变和31500MVA的2#主变降压至10kV并配出到厂区窑头、窑尾、原料磨、水泥磨、石灰石破碎等各个生产线配电室。试运行阶段新生产线由老厂区供电,如今生产线投产,供电线路正常运作,1#主变未投,靠2#主变为整条新线的生产供电。
新生产线10kV配电系统接线方式为三相四线,两路进线之间设有母联。总降配电系统一次图如下: