AB700S变频器手册第四章 故障排除
AB700S变频器手册第四章 故障排除
第4章
故障排除
本章内容
本章提供了引导用户对PowerFlex 700S进行故障排除的信息。其中包括变频器的故障(带有必要的应用解决方案)和报警的描述和清单。
关于下列信息 故障和警报 变频器的状态 手动清除故障 故障/报警描述
请参阅下列页码 4-1 4-1 4-5
变频器的状态
变频器的状态是一直受监控的。任何变化都能通过前边面板的LED和/或HIM(在配有的情况下)显示出来。
如果DriveLogix可选件不存在,则相关的指示器也不会出现。只有当变频器上电时,RUN LED和控制器

LED才能工作。这些LED仅在变频器前盖打开时才可以看到或者从HIM看到或在参数554[LED状态]的应用程序(例如:DriveExplorer )中看到。这个特性只在DriveLogix版本15.03或者之后的版本才可用。
注意事项:RUN LED和控制器LED仅在变频器上电时才能运行并且仅在变频器前盖打开时才可见。运行中的设备存在危险性。电气短路、火灾或对受控设备无意识的起动都会造成严重的人身伤害或死亡。请遵循安全相关的
NFPA 70E,《车间电气安全中的实际操作》。不要单独在运行的设备上工作!