电压降计算方式

导线压降如何计算导线压降如何计算导线压降如何计算导线压降如何计算 解决思路:

1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻

2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流

3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流

4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降

5、推导电缆压降计算总公式

详细分析:

1、电缆电阻计算 根据电阻公式:R=ρ×l/s.

其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响.

铜的电阻率ρ=0.01851  .mm2/m,这个是常数.

物体电阻公式:R=ρL/S 式中:

R为物体的电阻(欧姆); ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米( . mm2/m)。 L为长度,单位为米(m) S为截面积,单位为平方米(mm2) 这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为 R(导线)=ρ*L /S

2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻)

已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线)

3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和

线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线)

4、电压计算公式 U=IR 电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积

U(导线)=I(总)*R(导线)

5、电缆压降计算总公式 推导 U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】 =【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】 ={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 最后结论 U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说 在线路中的电压损耗是 U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。

125mV就是USB2.0的最大压降标准啊,125/500=0.25 OHM,也就是说,不管你用的导体是多大的,也无论你的线材是多长的,只要你的红黑导体电阻不要超过0.25 OHM就OK了。

例如,假设你的28#导体电阻量测出来是230 OHM/km,即0.23 OHM/M,那么压降方面的长度限制就是0.25/0.23=1.08米!!

大功告成!!

 