电压降计算方式
导线压降如何计算导线压降如何计算导线压降如何计算导线压降如何计算 解决思路:
1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻
2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流
3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流
4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降
5、推导电缆压降计算总公式
详细分析:
1、电缆电阻计算 根据电阻公式:R=ρ×l/s.
其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响.
铜的电阻率ρ=0.01851 .mm2/m,这个是常数.
物体电阻公式:R=ρL/S 式中:
R为物体的电阻(欧姆); ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米( . mm2/m)。 L为长度,单位为米(m) S为截面积,单位为平方米(mm2) 这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为 R(导线)=ρ*L /S
2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻)
已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线)
3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和
线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线)
4、电压计算公式 U=IR 电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积
U(导线)=I(总)*R(导线)
5、电缆压降计算总公式 推导 U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】 =【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】 ={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 最后结论 U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说 在线路中的电压损耗是 U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。
125mV就是USB2.0的最大压降标准啊,125/500=0.25 OHM,也就是说,不管你用的导体是多大的,也无论你的线材是多长的,只要你的红黑导体电阻不要超过0.25 OHM就OK了。
例如,假设你的28#导体电阻量测出来是230 OHM/km,即0.23 OHM/M,那么压降方面的长度限制就是0.25/0.23=1.08米!!
大功告成!!
你可能喜欢
- 输电线路
- 供电容量计算
- 电缆载流量表及口诀
- 配电线路培训
- 架空线路
- 电缆截面选择计算书
- 架空配电线路
- 工程电路
- 输电线路最优施工方案4页
- 输电线路培训34页
- 输电线路设计(导线力学)34页
- 输电线路插入式基础分坑及支模施工计算研究10页
- 输电线路施工作业措施9页
- 高压输电线路防绕击雷方法的研究61页
- 供电设备容量选择与计算53页
- 施工临时供电变压器容量计算方法 以及 配电箱的IP防护等级的划分11页
- 施工临时供电变压器容量计算方法一5页
- 高可靠性供电容量如何计算1页
- 施工临时供电变压器容量计算方法10页
- 城市轨道交通供电负荷容量计算3页
- 配电线路(高级工)培训48页
- 配电线路工技术培训试题2页
- 输配电线路工理论常识培训资料(一)27页
- 10KV配电线路培训资料34页
- 配电线路培训课件12页
- 配电线路培训计划7页
- DLT 741-2001 架空送电线路运行规程32页
- 架空线路通用术语2页
- 架空配电线路设计技术规程50页
- 电力架空线路采空区危害与预防8页
- 架空线路论文33页
- 10kV架空线路档距的确定5页
- 某项目电缆截面选择计算书(多页详细)1页
- 电缆截面选择计算书13页
- 电缆截面选择计算书6页
- 某项目电缆截面选择计算书(电阻OHMKM:指电缆导体的允许长期工作最高温度90℃。)1页
- 电缆截面选择计算书7页
- 电缆截面选择计算书6页
- 架空配电线路设计技术规程50页
- SD_292-1988架空配电线路及设备运行规程39页
- 架空配电线路不宜使用大钢、铝截面比的钢芯铝绞线3页
- 20kV架空配电线路防雷与接地的设计2页
- 10kV及以下架空配电线路设计技术规程档17页
- 10kV及以下架空配电线路条文说明11页
- 电气工程师_电路基础91页
- 电气工程师_电路的分析方法81页
- 20种工程电路7页
- 工程电路分析答案(英文版)15页
- 工程电路分析答案(英文版)34页
- 工程电路分析答案(英文版)19页