主要通风机检修安全技术措施

检修主要通风机(含调整风叶角度)单台风机

运转期间安全技术措施

按照《煤矿安全规程》第121条的相关规定,每月对矿井主要通风机进行一次检查检修,此外根据我矿井下用风量不同,需要调整主要通风机风叶角度。在检修主要通风机及调整风叶角度期间,矿井主要通风机单台风机运转,为确保检修主要通风机及调整风叶角度单台风机运转期间的矿井安全生产,特编制以下安全技术措施。

一、检修及调整风叶角度前的准备工作

1、检修及调整主扇风叶角度前,必须保证外部两趟供电电源即王行庄线路和新能线路正常供电且安全可靠。

2、平面车间全面检查主扇各运转参数是否正常,主扇性能是否完好,并对机械和电气部件进行一次全面检查,确保一切完好后方可开始作业。

3、检修及调整风叶角度作业必须指定一名负责人,且派技术过硬,业务精干的专业人员进行操作,尽量缩短主扇单台风机运转时间。

二、主要通风机停止运转安全技术措施

1、如果井下出现无风或风量明显减小时,各地点瓦检员、调度员及安全员要立即汇报调度室,并将其所负责区域的所有人员撤至主要进风大巷内。

2、受停风影响的地点,必须停止工作,切断电源,工作人员先撤到主要进风大巷内,启动相关事故应急救援预案,由矿长决定全矿是否停止生产、人员升井。