5[1].隐蔽工程验收记录-电气接地
隐蔽工程验收记录 工 施 验 程 工 收 名 单 部 称 位 位
××住宅楼 ××建筑工程公司 室外接地装置 验 收 日 期
建 设 单 位 监 理 单 位
××公司 ××监理公司 电施-×
× 年× 月 ×日
图 号
1、接地体 按设计要求埋设位置开挖1.2m深,0.6m宽沟槽,将3根∠50×50×5×2500镀锌角铁垂直 打入沟槽,顶面埋深1.2m,角铁间距5m,接地极排列平行建筑物,距建筑外墙5m。 2、接地母线 用–40×4镀锌扁铁紧贴角钢外侧两面,三面施焊。 3、引出线用镀锌扁钢-40×4与接地母线焊接,搭接宽度为扁铁宽度的2倍,敷设至总 等电位箱内。 隐 蔽
4、所有埋地焊接处均用沥青漆防腐。 5、接地装置的位置及走向均按设计图电施-×的要求进行埋设。
检 查 内 容
施工单位 检查结果
符合设计及规范要求。 ×××
项目专业质量检查员:
项目专业技术负责人
××× ×年 × 月× 日 ××× 专业工长(施工员)
监理(建设) 单位结论
同意进行下道工序施工。
监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
××× ×年 × 月× 日