大地导电率测试在输变电工程中的应用

1 3 8

内蒙古水利

2 0 1 4年第 4期 (总第 1 5 2期 )

【方法探究】

大地导电率测试在输变电工程中的应用 冯彦东 (新疆水利水电勘测设计研究院勘测总队,新疆昌吉 8 3 1 1 0 0 )

[摘

要] 文章介绍了采用对称四极电测深装置采集数据,采用量板法和简化法进行资料解释的工程

实例,并详细介绍了量板法资料解释的过程,取得了较好的测试效果。

(关键词] 对称四极电测深;量板法;简化法 中图分类号: T M 9 3 文章标识码: B 文章编号: 1 0 0 9— 0 0 8 8 ( 2 0 1 4 ) 0 4— 0 1 3 8— 0 2

.一

需要确定有关地区的大地导电率。在研究核爆磁脉冲及雷电脉冲的场分布规律时,也需要查明大地导电率这一参数,因此,在高压输变电工程中,大地导电率是一个必不可少的参数。大地导电率测试的方法有四极电测

大地导电率是指地下各种岩土体导电性好坏的一个宏观性的物理量,它主要取决于几百米深度内的地质

构造及地下水分布情况,与季节、温度等其他因素的变化关系不大。一般情况下,地下岩层的构造是比较复杂的,所测得的大地导电率是电流场作用范围内各种岩层导电率的综合反应,即把电流场作用范围内的各种岩层 及构造视为一个各向同性的均质体。因此,严格地说, 按照电测深法测得的大地导电率应称为视大地导电率。 大地导电率的物理单位为( n. m)~,工作中常用绝对电

深法、电流互感法、线圈法、偶极法、地质判定法等,电力系统大地导电率测定,应采用四极电测深法。 1 T靼膏上往头。 l岁 u 2 . 1 工作概况某7 5 0 k V输变电工程根据输变线路的地貌单元划分及工程布置,在 3个变电厂址及沿线 6个地点,共布

磁单位 ( c . g . S . I T I )表示。在电磁危害防护技术中,不管外界场的场源是定场还是交变场、是低频还是高频,都 库水位维持在 1 4 2 6 m时,开启 1孑 L闸门,闸门开度 2 . 0 m,可保 证引入东岸总干渠的流量 7 7 / s。

置 9个大地导电率测试点,外业工作采用对称四极电测深装置。考虑到东疆地区少雨干燥,

地表供电情况可能 ( 3 )当 Q= 5 0 0~ 8 7 8 m / s时, 9孔泄洪闸均匀开启,闸孑 L出流,以利河道溯源冲刷及沿程冲刷。 ( 4 )当 Q>8 7 8 m / s时,保证泄洪闸全部开启,自由泄流,

遇到河道来水量大于 7 5 i q ' l / s时,水库水位上升,当库水位

超过 1 4 2 6 . 5 m后,可部分开启 1 泄洪闸 (即引水闸旁第一个排砂闸),将大于 7 5 I T I / s的多余来水直接放入河道,基本维持 蓄冰水位 1 4 2 6~ 1 4 2 8 m附近。以上来水量有变动时,要根据不同情况及时调整引水闸的开启度来有效控制引水量。 2 . 3汛期协合拉引水枢纽洪水期冲砂闸运用方式

敞泄排砂。进水闸在保证引水情况下采用一孔闸引水。 以上运行方案在协合拉站运行管理中得到认真贯彻,从 2 0 1 0年协合拉引水枢纽正常运行以来,协合拉引水枢纽闸前水

库 4年来淤积量在本年只对原河床进行二次造床后,闸前河床 与闸枢纽自然连接,部分原河床底坑洼自然冲淤填平,闸前水库淤积总量只有 2 0万 m左右,并且从 2 0 1 1年基本达到冲淤

库木艾日克河的砂卵石主要来源于洪水期,根据协合拉水 文站多年观测结果,洪水期水的含砂量占全年的 9 2 . 3%,总量

平衡,改变了一般闸前水库逐年淤积严重、水库库容逐年下降的现象,做到了库前水闸河床和水库冲积平衡的稳定,在全国 诸多水库防淤积运行中,达到全国先进管理水平。

达有 1 4 7 6万 m ,如处理不好,将会对水库库容造成非常严重的淤积,或砂卵石进入引水干渠,对灌区用水造成严重的损失。 经试验得出以下较好的运行方案: ( 1 )当河道来水流量 Q<3 0 0 m / s时,在保证两岸引水的

(编校:郭宝丽 ) 收稿日期: 2 0 1 4— 0 6— 2 2

情况下优先开启 i、 2、 9泄洪冲砂闸(即左、右引水闸旁第一、第二个排砂闸 ),充分利用其冲砂廊道的排砂功能。 ( 2 )当 Q= 3 0 0~ 5 0 0 m / s时,加大泄洪闸中孔开度,以利

作者简介:王双( 1 9 7 5一),男,助理工程师,主要从事水利

工程管理工作。