范围
本工艺标准适用于钢结构安装用扭剪型高强螺栓施工工艺。
施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 螺栓、螺母、垫圈均应附有质量证明书,并应符合设计要求和国家标准的规定。
2.1.2 高强螺栓入库应按规格分类存放,并防雨、防潮。遇有螺栓、螺母不配套,螺纹损伤时,不得使用。螺栓、螺母、垫圈有锈蚀,应抽样检查紧固轴力,满足要求后方可使用。螺栓等不得被泥土、油污粘染,保持洁净、干燥状态。必须按批号,同批内配套使用,不得混放、混用。
2.1.3 主要机具:电动扭矩扳手及控制仪、手动扭矩扳手、手工扳手、钢丝刷、工具袋等。
2.2 作业条件:
2.2.1 摩擦面处理:摩擦面采用喷砂、砂轮打磨等方法进行处理,摩擦系数应符合设计要求(一般要求Q235钢为0.45以上,16锰钢为0.55以上)。摩擦面木允许有残留氧化铁皮,处理后的摩擦面可生成赤锈面后安装螺栓(一般露天存10d左右),用喷砂处理的摩擦面不必生锈即可安装螺栓。采用砂轮打磨时,打磨范围不小于螺栓直径的4倍,打磨方向与受力方向垂直,打磨后的摩擦面应无明显不平。摩擦面防止被油或油漆等污染,如污染应彻底清理干净。
2.2.2 检查螺栓孔的孔径尺寸,孔边有毛刺必须清除掉。
2.2.3 同一批号、规格的螺栓、螺母、垫圈,应配套装箱待用。
2.2.4 电动扳手及手动扳手应经过标定。
操作工艺
3.1 工艺流程:
作业准备 → 选择螺栓并配套 → 接头组装 → 安装临时螺栓 → 安装高强螺栓 →
高强螺栓紧固 → 检查验收
3.2 螺栓长度的选择:扭剪型高强螺栓的长度为螺栓头根部至螺栓梅花卡头切口处的长度。选用螺栓的长度应为紧固连接板厚度加上一个螺母和一个垫圈的厚度,并且紧固后要露出不少于两扣螺纹的余长,一般按连接板厚加表5-2中的增加长度,并取5mm的整倍数。
表5-2
你可能喜欢
- 扭剪型高强螺栓
- 钢结构强度
- 钢结构工程施工工艺标准
- 建筑工程施工工艺标准
- 高强螺栓长度计算
- 螺栓扭矩表
- 螺栓强度
- 11扭剪型高强螺栓连接副紧固预拉力检验报告GD2102111页
- 建筑分项工程施工工艺标准--扭剪型高强螺栓连接工艺标准(502-1996)4页
- 扭剪型高强螺栓连接分项工程质量技术交底卡1页
- 扭剪型高强螺栓连接分项工程质量技术交底卡1页
- 扭剪型高强螺栓连接检验批18页
- 普通螺栓和高强螺栓、扭剪型高强螺栓详细介绍5页
- 表C068钢结构强度螺栓连接施工记录1页
- 恒智天成安全计算钢结构强度稳定性计算书2页
- 第二节主静载钢结构强度计算9页
- 立体车库钢结构强度分析及优化2页
- 钢结构强度计算49页
- 钢结构强度稳定性计算书2页
- 建筑分项工程施工工艺标准--钢网架结构拼装工艺标准(506-1996)9页
- 建筑分项工程施工工艺标准--钢网架结构安装工艺标准(507-1996)8页
- 建筑分项工程施工工艺标准--钢结构防火涂料涂装工艺标准(509-1996)3页
- 建筑分项工程施工工艺标准--钢结构防腐涂装工艺标准(508-1996)4页
- 建筑分项工程施工工艺标准--框架结构定型组合钢模板的安装与拆除工艺标准(402-1996)7页
- 292钢结构埋弧自动焊接工程施工工艺标准16页
- 建筑分项工程施工工艺标准--预应力后张法张拉施工工艺标准(434-1996)6页
- 高强螺栓长度计算1页
- 高强螺栓需用长度计算(钢结构)3页
- 高强螺栓长度计算1页
- 高强螺栓长度计算1页
- 各板型、檩条数值及高强螺栓的计算长度2页
- 高强螺栓长度计算1页
- 螺栓插销强度计算2页
- 第三节 单个螺栓连接的强度计算xuan78页
- 螺栓等级强度设计值2页
- 螺栓强度3页
- 螺栓强度校核计算5页
- 第三节 单个螺栓连接的强度计算78页