大体积混凝土热工计算表格
大体积混凝土热工计算表格
大体积混凝土热工计算 1、绝热温升计算 Th= mcQ/Cρ(1-е-mt) 式中: Th—混凝土的绝热温升(℃); mc——每m3 混凝土的水泥用量,取 Q——每千克水泥28d 水化热,取 335 370 Kg/m3; KJ/Kg;
C——混凝土比热,取0.97[KJ/(Kg·K)]; ρ——混凝土密度,取2400(Kg/m3); е——为常数,取2.718; t——混凝土的龄期(d); m——系数、随浇筑温度改变,取 0.406 ; 计算结果如下表: t(d) Th(℃) 2、混凝土内部中心温度计算 T1(t)=Tj+Thξ(t) 式中: T1(t)——t 龄期混凝土中心计算温度,是混凝土温度最高值 Tj——混凝土浇筑温度,取 30 ℃(可采取浇筑当日的询平均气温) 3 37.5 6 48.6 9 51.9 12 52.8
ξ(t)——t 龄期降温系数,取值如下表 底板厚度h(m) 2.5 计算结果如下表 t(d) T1(t)(℃) 由上表可知,砼第 9 3 54.4 6 60.1 9 60.6 12 55.4 d砼温差 不同龄期时的ξ值 3 0.65 6 0.62 9 0.59 12 0.48
d左右内部温度最高,则验算第 9
2、混凝土养护计算 混凝土表层(表面下50-100mm 处)温度,底板混凝土表面采用保温材料(阻燃草帘)蓄 热保温养护,并在草袋上下各铺一层不透风的塑料薄膜。地下室外墙1200 厚混凝土表 面,双面也采用保温材料(阻燃草帘)蓄热保温养护,并在草袋上下各铺一层不透风的塑 料薄膜。
大体积混凝土热工计算
1、绝热温升计算Th= mcQ/Cρ(1-е式中:
Th—混凝土的绝热温升(℃);mc——每m3 混凝土的水泥用量,取

Q——每千克水泥28d 水化热,取
;

3
-mt
)
C——混凝土比热,取0.97[KJ/(Kg·K)];ρ——混凝土密度,取2400(Kg/m3);

е——为常数,取2.718;t——混凝土的龄期(d);m——系数、随浇筑温度改变,取

计算结果如下表:
2、混凝土内部中心温度计算T1(t)=Tj+Th

ξ式中:
T1(t)——t 龄期混凝土中心计算温度,是混凝土温度最高值

Tj——混凝土浇筑温度,取ξ
(t)
(t)——t 龄期降温系数,取值如下表
计算结果如下表
由上表可知,砼第
9
d砼温差
d左右内部温度最高,则验算第9
2、混凝土养护计算
混凝土表层(表面下50-100mm 处)温度,底板混凝土表面采用保温材料(阻燃草帘)蓄热保温养护,并在草袋上下各铺一层不透风的塑料薄膜。地下室外墙1200 厚混凝土表面,双面也采用保温材料(阻燃草帘)蓄热保温养护,并在草袋上下各铺一层不透风的塑料薄膜。
你可能喜欢
- 热工计算书
- 混凝土配合比计算表
- 设计计算书
- 地下室施工组织设计
- 地下室施工方案
- 冬季施工混凝土
- 温度应力分析
- 建筑外窗热工性能模拟计算书9页
- 60大胶条热工计算书43页
- 热工计算书10页
- 砼热工计算书7页
- 热工计算书物业及社区楼4页
- 热工计算书22页
- 混凝土配合比计算表1页
- 水泥混凝土配合比设计计算表(GLT06-PHB-018)1页
- 混凝土配合比快速自动计算表4页
- 混凝土配合比快速自动计算表4页
- 水泥混凝土配合比计算表4页
- 混凝土配合比计算表1页
- 结构设计计算书8页
- 空调设计计算书14页
- 钢筋混凝土课程设计计算书16页
- 函授毕业论文教学楼结构设计计算书54页
- 阀门设计计算书21页
- 空调设计计算书22页
- 地下室基坑施工组织设计49页
- 防空地下室施工组织设计67页
- 施工组织设计皇都华庭(地下室、裙楼、小高层)208页
- 地下室工程施工组织设计20页
- 小区 地下室 一层-施工组织设计56页
- 施工组织设计(一高层建筑施工组织设计,两层地下室)108页
- 地下室施工方案19页
- 地下室施工方案92页
- 地下室施工专项方案10页
- 基础地下室施工方案5页
- 基础与地下室施工方案12页
- 39#地下室施工方案8页