1.1 总则
1.1.1 客房是指由睡眠区及整个卫生间组成的单个客房单元。
1.1.2 标准的大床房和双床房(对于新建酒店)尺寸必须为4.4米宽 x 7.9米长(净内部尺寸),这
包括卫生间和门厅入口过道。睡眠区尺寸必须为4.4米宽 x 5.5米长。
1.1.3 标准的双床/大床房(对于新建酒店)尺寸必须为4.4米宽 x 8.5米长(净内部尺寸),这包
括卫生间和门厅入口过道。睡眠区尺寸必须为4.4米宽 x 6.0米长。
1.1.4 根据具体分析,连通房至少应占客房的10%。
1.1.5 禁止吸烟房间的数量必须至少占到客房总数的50%。
1.1.6 可吸烟房间的数量必须至少占到客房总数的1%。
1.1.7 隔墙必须采用额定值至少为一小时的耐火结构,且隔声等级为52或更高,或达到当地对应于
国际标准的同等要求。槽墙的隔声等级必须为50或更高。同一客房内的卫生间隔墙的隔声等级必须为45或更高。
1.1.8 客房天花板高度至少为2.7米。客房入口、卫生间等处吊顶的天花板净高至少为2.2米。