重庆川仪执行器参数说明
M8000系列执行器
一 M8000系列执行器采用先进的变频控制技术,实现柔性启动和定位,减小机械冲击,使定位精度更高,并有过力矩,温度及自保护,故障自诊断功能
二 执行器由电机,位置传感器,控制单元,手轮,就地操作按钮等组成
控制单元由四块线路板组成,分别是;
1 CPU板(带显示频那块)
2 信号板(插在CPU板上的小板)
3 电源板(带保险的那块)
4 控制板(装在最里面的,带变压器)
三 M8000系列执行器调试方法
调试方法:本机按钮有三个,中间一个事菜单按钮,另外两个事开,关(增加,减小)按钮。所有菜单都一样,进入长按菜单按钮,退出或保存短按菜单按钮
M8000执行器调试是通过本机显示屏和操作按钮进入菜单设定参数,其菜单主要有 菜单
1 设定参数菜单P1(SETUP)
P1.1零位调节(ADJUST_C)
长按菜单按钮,显示出P1后松开,再长按菜单按钮,显示P1.1后松开,再长按菜单按钮,显示四条虚线或四个方框,然后操作开或关按钮,操作执行器走到阀门全关位置,短按菜单按钮,会出现YES,再短按菜单按钮,出现SAVE闪烁,闪烁完毕即保存完毕 P1.2满位调节 (ADJUST_O)
P1.3关向力矩调节 (TORQUE_C)
P1.4开向力矩调节 (TORQUE_O)
P1.5关向速度调节(SPEED_C)
P1.6开向速度调节(SPEED_O)
2 选择参数菜单
P2.1关向依据行程或力矩切断(CUTOFF_C)
P2.2关向限位(LIMIT_C)0%_45%
P2.3开向依据行程或力矩切断(CUTOFF_O)
P2.4关向限位(LIMIT_O)100%_55%
P2.5开关量输入点动/自保持(SWITCH)
点动INCHMODE
自保持HOLDMODE
P2.6低端位置报警(PLACE_C)
P2.7高端位置报警(PLACE_O)
P2.8灵敏度(DBAND)
3诊断菜单(DIAGNOSE)
P3.1故障菜单(ERR_ACTU)
P3.2报警菜单(ALM_ACTU)
P3.3检查霍尔传感器(HALLCODE)
P3.4输入信号(INPUT)
P3.5电机温度(TEMP_MOT)
P3.6电子单元温度(TEMP_ELC)
P3.7电池电压(BATTERY)
你可能喜欢
- 电动执行机构说明书
- 执行机构
- 执行器调试
- 电动执行机构原理
- 电动执行器
- 西门子阀门定位器
- EJA差压变送器
- 温度仪表
- SIPOS电动执行机构Profibus说明书60页
- ABB(EM800)电动执行机构操作说明书12页
- DKJ、ZKJ角行程电动执行机构系列使用说明书14页
- RHA电动执行机构说明书54页
- M83,M84系列电动执行机构V021009说明书(2010.924页
- SD系列电动执行机构调试使用说明书-伯纳德(1)12页
- 气液联动执行机构9页
- 也谈国内执行机构的问题3页
- 天伯牌电动执行机构培训资料8页
- 常见执行机构说明书41页
- 电液执行机构原理2页
- 气动执行机构部件组成详解5页
- 热控仪表及执行器调试作业指导书内容17页
- 带传统力矩和行程开关的EMG电动执行器调试方法1页
- 恒春智能执行器调试手册(标准版)37页
- EMG电动执行器调试手册修订2004-6-2934页
- DREHMO等电动门执行器调试方法1页
- 伯纳德ST系列执行器调试方法5页
- DEYO电动执行器4页
- ZHB_ZSB电动执行器接线 调试3页
- 电动执行器12页
- 电动执行器选型15页
- AE开关电动执行器4页
- 4机甲、乙循环泵出口蝶阀电动执行器安装措施2页
- 如何安装西门子角行程阀门定位器.pdf11页
- 西门子阀门定位器4页
- 使用西门子智能阀门定位器如何实现“三断“保护3页
- 西门子阀门定位器故障分析解答(图文结合)12页
- huhai1971_西门子SIPART+PS2智能阀门定位器的应用及4页
- huhai1971_++西门子智能阀门定位器基本组态4页
- EJA差压变送器14页
- EJA118隔膜密封式双法兰差压变送器18页
- EJA、HONEYWEL、罗斯蒙特差压压力变送器特点4页
- 川仪EJA差压变送器10页
- 项目一 EJA差压变送器校验评分表2页
- EJA差压变送器的校验评分标准4页
- 温度仪表(60-117-1a~c)1页
- 3温度检测仪表二14页
- 模块4 温度检测仪表21页
- 第五节温度检测及仪表565页
- GTWB720BP系列数字温度仪表校准操作方法1页
- 温度测量仪表发展历程1页