重庆川仪执行器参数说明

M8000系列执行器

一 M8000系列执行器采用先进的变频控制技术,实现柔性启动和定位,减小机械冲击,使定位精度更高,并有过力矩,温度及自保护,故障自诊断功能

二 执行器由电机,位置传感器,控制单元,手轮,就地操作按钮等组成

控制单元由四块线路板组成,分别是;

1 CPU板(带显示频那块)

2 信号板(插在CPU板上的小板)

3 电源板(带保险的那块)

4 控制板(装在最里面的,带变压器)

三 M8000系列执行器调试方法

调试方法:本机按钮有三个,中间一个事菜单按钮,另外两个事开,关(增加,减小)按钮。所有菜单都一样,进入长按菜单按钮,退出或保存短按菜单按钮

M8000执行器调试是通过本机显示屏和操作按钮进入菜单设定参数,其菜单主要有 菜单

1 设定参数菜单P1(SETUP)

P1.1零位调节(ADJUST_C)

长按菜单按钮,显示出P1后松开,再长按菜单按钮,显示P1.1后松开,再长按菜单按钮,显示四条虚线或四个方框,然后操作开或关按钮,操作执行器走到阀门全关位置,短按菜单按钮,会出现YES,再短按菜单按钮,出现SAVE闪烁,闪烁完毕即保存完毕 P1.2满位调节 (ADJUST_O)

P1.3关向力矩调节 (TORQUE_C)

P1.4开向力矩调节 (TORQUE_O)

P1.5关向速度调节(SPEED_C)

P1.6开向速度调节(SPEED_O)

2 选择参数菜单

P2.1关向依据行程或力矩切断(CUTOFF_C)

P2.2关向限位(LIMIT_C)0%_45%

P2.3开向依据行程或力矩切断(CUTOFF_O)

P2.4关向限位(LIMIT_O)100%_55%

P2.5开关量输入点动/自保持(SWITCH)

点动INCHMODE

自保持HOLDMODE

P2.6低端位置报警(PLACE_C)

P2.7高端位置报警(PLACE_O)

P2.8灵敏度(DBAND)

3诊断菜单(DIAGNOSE)

P3.1故障菜单(ERR_ACTU)

P3.2报警菜单(ALM_ACTU)

P3.3检查霍尔传感器(HALLCODE)

P3.4输入信号(INPUT)

P3.5电机温度(TEMP_MOT)

P3.6电子单元温度(TEMP_ELC)

P3.7电池电压(BATTERY)