配电室巡检内容
巡检内容: 1、保持设备干净、防止异物造成接触不良或短路。 2、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好。 3、检查各仪表二次控制线路接点有无松动碳化现象。 4、观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接 点有无弧光闪络痕迹和打火现象。 5、观察各路高压带电显示装置是否完好。 6、检查直流屏操作电源电压是否正常,蓄电池有无破裂、漏液、 接点有无松动。 7、观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象, 听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况。 8、监视变压器是否额定 (电流) 运行, 超差值是否在允许范围内; 9、检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡。 10、检查电容补偿柜断路器、复合开关、接触器、电抗器是否完 好,电容器有无异响、澎胀、接点松动现象,各连接线有无焦糊变色 现象。 11、检查各路负荷计量运行是否正常, 接点有无松动、 碳化现象。 12、检查母线、各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象, 温升是否正常。 13、检查照明应急装置是否完好。 15 、检查一次接零或接地装置是否完好可靠。
电器开关柜及相关线路的清扫、相关表计的测量、ct pt 测试、机电设备的各种试验等。
4.1.1 电机的振动值是否允许范围内。 4.1.2 电机有无异常响声,检查轴承温度及声音。 4.1.3 电机的接线有无松动及破损。 4.1.4 电机的接地是否良好,各地脚螺栓是否紧固。 4.1.5 测量电动机的电压、电流是否在允许范围之内,测量电机对地绝缘及相间的电阻值应符合要求
3 小修标准项目
3.1 检查、清扫发电机引出线,从人孔门进
入,每年至少检查,清扫一次。
3.2 检查、清扫发电机集电环、刷架、刷握、引线,调换集电环极性。
3.3 清洗定子冷却水系统中的过滤器,并进行反冲洗。
3.4 检查可以触及的部分是否有螺栓及销子松动。
3.5 处理缺陷和其他应修项目。
3.6 查找漏气并进行处理。
你可能喜欢