操作过电压
定义:由于操作(如断路器的合闸和分闸)、故障或其他原因,使系统参数突然变化,系统由一种状态转换为另一种状态,在此过渡过程中系统本身的电磁能振荡而产生的过电压。
由线路投切、故障或其它原因在系统中引起的相对地或相间瞬态过电压;其波形具有缓波前、持续时间短、单极性或振荡、强衰减电压特性。利用高性能避雷器可以使操作过电压限制在较低水平。
操作过电压原因及规避措施
1 电网的操作过电压一般由下列原因引起

A.线路合闸和重合闸; B. C.线路非对称故障分闸和振荡解列; D.空载线路分闸。 线路合闸和重合闸过电压对电网设备绝缘配合有重要影响,应采用有合闸电阻的断路器对该过电压加以限制。避雷器可作为变电所电气设备操作过电压的后备保护装置,该避雷器同时是变电所的雷电过电压的保护装置。 设计时对A、C 类过电压,应结合电网条件加以预测。
2 线路合闸和重合闸操作过电压
空载线路合闸时,由于线路电感-容的振荡将产生合闸过电压。线路重合时,由于电源电势较高以及线路上残余电荷的存在,加剧了这一电磁振荡过程,使过电压进一步提高。因此断路器应安装合闸电阻,以有效地降低合闸及重合闸过电压。 应按电网预测条件,求出空载线路合闸、单相重合闸和成功、非成功的三相重合闸(如运行中使用时)的过电压分布,求出包括线路受端的相对地及相间统计操作过电压。预测这类操作过电压的条件如下: A.空载线路合闸,线路断路器合闸前,电源母线电压为电网最高电压;

B.成功的三相重合闸前,非成功的三相重合闸时,线路受端有单相接地故障。 空载线路合闸、单相重合闸和成功的三相重合闸(如运行中使用时),在线路受端产生的相对地统计操作过电压,不应大于2 2UXG 。
3 分断空载变压器和并联电抗器的操作过电压
由于断路器分断这些设备的感性电流时强制熄弧所产生的操作过电压,应根据断路器结构、回路参数、变压器(并联电抗器)的接线和特性等因素确定。该操作过电压一般可用安装在断路器与变压器(并联电抗器)之间的避雷器予以限制。对变压器,避雷器可安装在低压侧或高压侧,但如高低压电网中性点接地方式不同时,低压侧宜采用磁吹阀型避雷器。当避雷器可能频繁动作时,宜采用有高值分闸电阻的断路器。
4 线路非对称故障分闸和振荡解列操作过电压
电网送受端联系薄弱,如线路非对称故障导致分闸,或在电网振荡状态下解列,将产生线路非对称故障分闸或振荡解列过电压。 预测线路非对称故障分闸过电压,可选择线路受端存在单相接地故障的条件,分闸时线路送受端电势功角差应按实际情况选取。 有分闸电阻的断路器,可降低线路非对称故障分闸及振荡解列过电压。当不具备这一条件时,应采用安装于线路上的避雷器加以限制。
5 对于空载线路分闸过电压
应采用在电源对地电压为1.3UXG 条件下分闸时不重燃的断路器加以防止。
你可能喜欢
- 绝缘配合
- 电容器组
- 架空输电线路
- 电力系统过电压
- 高电压技术
- 低压成套开关设备的绝缘配合问题2页
- 5 绝缘配合(800kV直流线路)20页
- 第3篇电力系统过电压与绝缘配合82页
- 电气绝缘和过电压配合83页
- 10_电力系统绝缘配合35页
- 第十章 电力系统绝缘配合31页
- 广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统二期项15页
- 电容器组不平衡电压保护增设II段建议5页
- 中压电容器组技术规格书7页
- 23并联电容器组的保护测控装置5页
- JZLB5 平行检验记录表 表7.0.3 电容器组安装1页
- 10kv电容器组放炮不容忽视的设计疏漏201109097页
- 110kV、220kV架空输电线路复合绝缘子并联间隙防雷保护研究7页
- “2014年湖北电力公司普考复习题”5 输电线路-架空线路试卷五(大检修-双基)6页
- “2014年湖北电力公司普考复习题”4 输电线路-架空线路试卷四(大检修-双基)6页
- “2014年湖北电力公司普考复习题”3 输电线路-架空线路试卷三(大检修-双基)5页
- “2014年湖北电力公司普考复习题”2 输电线路-架空线路试卷二(大检修-双基)5页
- “2014年湖北电力公司普考复习题”1 输电线路-架空线路试卷一(大检修-双基)5页


