全热交换器交换效率影响因素的试验研究
试验研究全热交换器的交换效率的影响因素。试验表明,全热交换器的风量、风压的变化对全热交换器的交换效率有较大的影响。
第1卷 O
第2期
制冷与空调 REFRI ERA T1 G 0N AN D I—C0N DI 0N I A R T1 NG
2 0 1 0年 4月
全热交换器交换效率影响因素的试验研究 李芳林泽安彭飞齐淑芳戎晔王文治 (合肥通用机械研究院) 摘要 关键词
试验研究全热交换器的交换效率的影响因素。试验表明,热交换器的风量、压的变化对全热全风 全热交换器;换效率;量;交风风压
交换器的交换效率有较大的影响。
Ex e i e a t d n t e e c n e e f c i e e s i fu nc n p r m nt ls u y o h x ha g f e tv n s n l e i g
f c o s o o a e te c a g q i m e t a t r ft t lh a x h n e e u p n Li a g Li e n Pe g F i Qi h fn Ro g Ye W a g W e z i n F nZ a n e ua g S n n n h ( fi n r l a hn r s a c n t u e He e Ge e a c i e y Re e r h I s i t ) M t ABS TRACT Te t t x ha g fe tv n s n l ncn fe t f t t lhe t e c a g s s he e c n e e f c ie e s i fue i g e f c s o o a a x h n e
e ui q pme t The e e i e alr s ls s o t a he a r fo r t n i e s r a g l n. xp rm nt e u t h w h t t i l w a e a d ar pr s u e l r e y i l e e t e e ha e e f c ie s f t t lhe te c a ge e i m e . nfu nc h xc ng fe tv ne so o a a x h n qu p nt KEY ORDS t t lhe t e ha e e ui W o a a xc ng q pme t e c a e e f c i e e s a r fo n; x h ng fe tv n s; i l w r t a r a e; i pre ure ss
目前市场上常见的能量回收设备有显热回收
型和全热回收型 2大类,热交换器属于全热回收全 型的能量回收设备。
全热交换器是实现密闭空间换新风、
省能源节消耗的一种装置。室内已进行过温湿度调节的污浊
空气和室外未经过温湿度调节的新鲜空气在全热交 换器的芯体内以垂直的通风方向进行温度和湿度的
交换,而室内空气中的污浊物质被全热交换器的芯体阻隔,最终达到换新风和节能的目的。 全热交换器的性能主要通过交换效率 (括包
图 1试验台示意图
控制排风、风的进风温度和湿度在标准新 G/ 1 8 - 2 0 B T 2 0 7 0 7规定的机组名义值测试工况 (见表 1范围内。 ) 表 l G/ 18 - 2 0 B T2 0 7 07中机组名义值测试工况℃
温度交换效率、量交换效率和焓交换效率 )行湿进 评价。笔者按照国家标准 G/ 18 - 2 0{ B T 2 0 7 0 7空气一空气能量回收装置》中的试验方法,通过试验研究风量、压变化对同一台全热交换器交换效率风 的影响。 1测试方法
笔者采用一台名义风量为 10 0m’h纸质 0/,
芯体、自带风机的全热交换器进行试验。在焓差室中,按照国家标准 GB T 2 0 7 2 0/ 1 8 - 0 7附录 E 2 . 的规定 (图 1进行安装。见 ) 收稿日期:0 00—8 2 1—31 通信作者:泽安,林 Ema: en i@ 1 6 c r i za l l n 2 .o n
首先,调整排风量和新风量,究风量的变化研 对交换效率的影响;后在保证风量不变的前提然 下,整进风和出风静压的大小,究风压对交换调研