采掘工作面通防设施布置图及说明
材巷
运巷 5、专项工程所用设施不在其列。
2、采煤面的“五图一表”齐全,包括通风系统图、监控系统图、避灾系统图等内容。
3、采煤面两巷的测风站应选择在顶帮完好、巷道平直、前后20米无杂物且尽可能靠工作面的巷段,并悬挂测风牌板。
4、喷头样式可选用旋转月牙、半月牙等多种形式,控制方式也应根据现场实际选定。
综采面通防基本设施布置示意图4-1
枣矿集团通防处绘制
2008年10月10日第1次发布注: 1、采煤面两巷的隔爆水棚,首组水棚区距工作面60-200米,以外每隔200米设置1组,并实现自动加水。
综 采 工 作 面破碎机转载机煤
机10、短臂注水:仰采角大
于15度的不进行;大采高
综采工作面不进行
15、甲
烷传感
器:距
煤壁5-
10米23、CH4、温度、粉尘传感器:距回风巷出口以里10-15米。有自然发火史的矿井
设置CO 传感器。安设粉尘超
限自动喷雾1、防火门;流量计:
在停采线外适当位置5、中长孔高压注水:每孔水压表和流量表计量计压3、水压表:移动变电站附近9、放煤口放煤联动喷雾22、温控喷淋装置:皮带运输系统每隔150米1处。皮带机头卸载点1.5米处、皮带机尾1.5米处,头尾相连的只安装机头1处4、净化水幕:距工作面50米左右,全断面封闭高效雾化8、煤机内喷雾、高效高压外喷雾及水电闭锁装置:内喷压力不低于2MPa ,外喷压力不低于4MPa 7、架架降柱移架喷雾,
跟机喷雾共用架间喷头
17、破碎机内部自
动喷雾装置或除尘
器和防尘罩11、面溜头和后溜头转载
自动喷雾
18、转载自动喷雾:各转载点均安设,皮带转载点安设干洒湿不洒装置16、通防综合检测牌板:距工作面煤壁20米21、挡尘帘:距工作面回风出口100-150米适当位置19、水压表;20、自动净化水幕:距工作面出口50米左右,全断面封闭高效雾化
13、回风隅角切顶排以里悬挂大数码便携仪;14、隅角瓦斯检查点及牌板12、束管测头:隅角切顶排以里2、≧Φ108mm 硬质管:每50米设三通
阀门24、防火门;流量
计:在停采线外适
当位置25、≧Φ108mm 硬质管:每50米设三通阀门6、甲烷检测便携仪或机载式甲烷断电仪