凝结水泵电动机技术协议
3.15KV凝结水泵电动机技术协议
甲方:XXXXX有限责任公司 乙方:XXXXXX有限责任公司
中国电力XXXX有限责任公司(以下简称甲方)#1、2机组凝结水泵电动机(4台)为西屋公司生产(立式电动机),设备在运行中互为备用,为确保运行安全可靠,特订购一台可以替代的立式异步电动机。经过甲方和XXXX有限责任公司(以下简称乙方)双方协商,达成技术协议如下: 本技术协议是甲方订购该电动机的主要技术依据,但不是全部。本技术协议未尽事宜,必须达到或高于国家和行业标准且提出了主要技术参数与最低性能指标,在满足实际使用技术要求的前提下,允许乙方提供对本技术协议的条款内容作更高的变更。
1、设备主要原始资料 1.1原电动机配置 1.1.1制造厂:西屋公司 1.1.2型号:W—CS—L
1.1.3额定功率:2050HP(1528.7KW) 1.1.4额定电压:3KV 1.1.5额定频率:50HZ 1.1.6相数:3相 1.1.7接法:Y 1.1.8转速:1486r/min 1.1.9绝缘等级:F 1.1.10极数:4
1.1.11防护等级:开启,防滴(DP) 1.1.12噪声:≤85dB
1.1.13绕组测温元件采用铜电阻,每相2只,共6只。 1.1.14工作制:S1 1.2原凝结水泵配置 1.1.1型号:30APKD-5
1.2.2制造厂:美国英格索兰公司 1.2.3流量:1660m3/h(7308.4加仑/升) 1.2.4扬程:271.3m(890) 1.2.5转速:1480r/min 1.2.6效率:85%
1.2.7净正吸入水头(需要/有效):47.4/64.2Kpa(14/16) 1.2.8轴功率:1432.5KW(1912HP)