水暖规范

布局文件

4.6 给排水及采暖工程

4.6.1 给排水及采暖管道渗漏防控应符合下列规定:

1 设计:

1)室内给水、热水及采暖系统所采用的明敷和非直埋敷设管道,应明确伸缩补偿装置和支承结构的型式、设置数量和座标位置及补偿量;

2)采暖、给水及热水供应系统应注明管材、管件的温度特性参数、连接方式及规格;

3)采暖、给水及热水供应系统必须明确工作压力和试验压力,排水系统应明确试验类别;

4)热水、采暖系统的供回水干管宜选用钢管等金属材料;

5)室内给水管道必须采用与管材相适应的管件;

6)室内地下排水管安装,应给出防止管道下沉的作法。

2 材料:

1)给水、排水及采暖管道的管材、管件产品质量证明文件中的规格、品牌、生产日期等内容与进场实物上的标注必须一致;

2)低温热辐射加热管应具有出厂标识、产品合格证、检验报告,并符合相关现行国家标准;

3)管材、管件进场后,应按照产品标准的要求对其外观、管径、壁厚、配合公差进行现场检验。塑料排水管道与室外塑料雨水管道用材区别检查、验收,同时按照同品牌、同批次不少于2个规格进行见证取样复试,合格后方可使用;

4)同品牌、同批次进场的阀门应对其强度和严密性能进行抽样检验,抽样数量为同批次进场总数的10%,且每一个批次不少于1个。

3 施工:

1)给水管道系统施工时,应复核冷、热水管道的压力等级和类别。不同种类的塑料管道不得混装,安装时,管道标记应朝向易观察的方向;

2)引入室内的埋地管其覆土深度,室外埋深不得小于当地标准冻深的要求,室内埋深不得小于500mm。管沟开挖应平整,不得有突出的尖硬物体,塑料管道垫层和覆土层应采用细砂土;

3)给排水管道穿越基础预留洞时,给水引入管管顶上部净空不小于100mm,排水排出管管顶上部净空一般不小于150mm;

4)室内给水系统管道宜采用明敷方式,不得在混凝土结构层内敷设。确需暗敷时,直埋在地坪面层内及墙体内的管道,不得有机械式连接管件。低温热辐射采暖系统中埋于填充层内的加热管不应有接头;

5)管道连接:管径小于或等于100mm的热镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应作防腐处理。管径大于100mm的热镀锌钢管应采用丝接法兰或卡套式专用管件连接。焊接钢管管径小于或等于32mm,采用螺纹连接,管径大于32mm,采用焊接;

6)用于给水管道热熔连接的工艺参数(熔接温度、熔接时间)、施工方法及施工环境条件应能够满足管道工艺特性的要求;

7)给水管道暗敷设时,管道固定应牢固。管道保护层宜采用不小于墙体强度的材料填补密实,管道保护层厚度不得小于15mm。在墙表面或地表面上应标明暗管的位置和走向,管道经过处严禁局部重压或尖锐物体冲击;

8)管道在穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时,管道系统应采取如下措施:

水暖规范相关文档