办公楼方案设计说明

的力度,使建筑在高度、体量、比例上相协调。

3、建筑色彩

由于甲方要求建筑的以白色、灰色为主,且外观颜色不能超过两种,所以在色彩方面,建筑的上部用灰白色为主,群楼商业部分营造出商业营业的氛围,上部的弧形落地玻璃采用淡蓝色,营造出冷静的办公环境,使整座建筑的色彩既有对比,又统一协调。 五、经济技术指标

建设用地面积:1360.0m2 总建筑面积:6216.95m2 建筑占地面积:554.95m2 地上建筑面积:5025.0 m2 地下建筑面积:1191.95m2 层 数:9层 容 积 率:3.69 建 筑 密 度:40.8% 建 筑 高 度:41.50m 六、建筑消防和人防

1、高层公寓式办公楼设两个疏散楼梯,并设置消防电梯。 2、在规划内部与市政道路沿建筑两长边形成消防车道。 3、满足消防要求和消防扑救面要求。 4、人防异地建设。

第二篇 结构篇

一、工程概况

本工程位于柳州市本工程位于箭盘路东一巷西侧。地下为停车库,地上为9高层。总建筑面积5025.0m2。

二、设计依据

1、工程设计采用的主要规范及规程:

《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑抗震设防分类标准》(GB50068-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2、建筑及有关设备专业提供的图纸及技术资料 3、自然条件:

基本风压:W0=0.35KN/M2 抗震设防烈度:6度 三、结构设计

根据本建筑使用功能及规模,建筑安全等级按二级,结构设计使用年限50年,建筑抗震设防类别按丙类进行结构设计。

1、上部结构选型:

各栋住宅楼均采用一般框架结构体系。本栋楼结构均平面规则,上下刚度变化均匀,高宽比满足《高规》要求,均是受力明确,传力直接,抗震性能良好的结构体系。

2、基础:

具体需视地质报告情况而确定。