现代化办公楼建筑的空调冷负荷分析及设备选择

低碳节能

现代化办公楼建筑的空调冷负荷分析及设备选择 研中国建筑科学研究院空元调丁究所赵占安 ‘

杨纯华 。

提要 建筑节能是当今世界普遍关 王的问题 , ‘

,

而空调系统的万是建筑竹能自的重要方面能 一

现代化 ,

办公楼使用大举计算机和通讯设备 解决制冷机组容量和台数选择时 ,

主内发热狱较人 ,

为了有针讨性池分析全年空调负荷特点 卜程实例的全年动态负荷分析 ,

应考虑献问题 ,

本文通过

分析

现代化办公楼的空调负荷特点及其构成 注意的问题一现代化办公楼的特点

提出了选择制冷机齐举和台数及确定能量回收装置时应

办公楼建筑的特点可以从不同的侧亚点长描述 计有关的方面简述如卜在建筑市置仁的公共用房 , 一

达里仅从影啊空调负荷特点及与空调系统设

般综合胜高层办公楼扫办公用的标准层和综合服务用 ,

如金融证券

商业

餐饮

奴乐等 ‘

二两音在使用盯司生存在差异

高层建筑的密封 ,

性较好

,

其室内宝气环境的好坏完全依赖丁盆调系统 夕圣能化办公楼是信息时代的 ,

高层建筑采光以室内照明为主 、

要求有良

好的室内照明

,扭

,

是汁算机技术 又代化通信 、

通信技术

控制技术与建筑技

术结合的产物

它已成为当今办公楼发展的万问 ,

,

楼宇自动化和办公白动化系统是 计算机己成为每个工作人员必备 ,

智能化办公楼中的重要组成部分的 具 ,

办公区内各种通讯没施齐全 ,

,

因此室内发热设各明显增加 。

整照明与空调能耗片个建筑总能耗的比例越来越大 。

成为

整个建筑的主要能耗

其建筑功能和使用特点决定了其负荷特性 、、

现代化办公楼要求具有安全舒适 因此提供良好的室内环境 ,

健康和有利 ,

提高

竹效率的良好环境全年需要空调 ,

,

,

提高设各和系统的效率 ,

丫能托约

减少污染 ,

,

是空调系统设计的重

要任务

在创造健康舒适的室内环境的前提下充分刊用现代科学技术 ,

在空调系统的设计和运 ,,

行过程中

采取各种措施

,

达到系统设计合理 ,

,

在没备的寿命期内 ,

,

既馆旨运行费用又低

能收回由于节能措施而增加的设备一次投资护费用在内的总费用最低 。

在设备

的寿命期内

使包括系统的初投资和运行维

办公楼建筑空调系统形式和

能技术范围即

,

文本讨仑的

程实例

,

是国内办公楼建筑最 。

常见的空调系统形式

,

即塔楼为带独立新冈的风机盘管空调系统引裙搂为定风量全空气系统

二现代办公楼建筑全年负荷分析 ,

计算条件气象数据的构成 ,

由于目前没有本行业现成的标准年气象数据 , ,

,

在动态负荷计算中 、

,

以 ,

年气象报表数据为基础运用数值处理方法构造出全年逐时室外计算空气温度 大气透明度采用冬夏季空调设计负荷计算月大气透明度 由于甲方和卜计图纸没有提供室内人员层建筑电气设计手册提供的数据 , 、

相对湿度曲线 。

,

决定该城市全年太阳辐射强度 ,

设备讨算容量 、

合计算时 。

,

根据有关建筑规范及高

确定室内人员

设备等容量

新风鼠及送风晕根据该工程现有

的空调设计施工图确定

为了分析全羊负荷分布特性

,

程我们对厦门某一实衍几进行了全年负荷分析

为了分析不同

现代化办公楼建筑的空调冷负荷分析及设备选择

现代化办公楼建筑的空调冷负荷分析及设备选择

你可能喜欢

  • 中央空调方案
  • 建筑设计
  • 中央空调设计说明
  • 变风量空调系统设计
  • 冷负荷计算
  • 空调负荷计算
  • 空调冷负荷

现代化办公楼建筑的空调冷负荷分析及设备选择相关文档

最新文档

返回顶部