PLC控制在电厂化学水处理系统中的应用

PLC控制在电厂化学水处理系统中的应用

22期
文章编号:1005—6033(2010)22—0189—03收稿日期:2010—06—21

PLC控制在电厂化学水处理系统中的应用


许阳..
(大唐三门峡华阳发电有限责任公司,河南三门峡,472143)
摘要:依据某电厂化学供水系统的原理及工艺流程,重构了以PLC控制的化学水处
理自动控制系统,介绍了该控制系统的构成、原理以及功能的实现。

关键词:PLC控制;化学水处理系统;电厂
中图分类号:X703文献标识码:A

1我国影响化学水处理系统投入自动运行的原因

发电厂化学水处理系统大致由凝结水处理系统、补给水处
理系统、汽水取样监督系统及加药系统构成。在化学水处理系统
中要实现其自动化运行,一直是一代又一代人的愿望。但在国内
化学水处理系统投入自动运行的不多,原因主要有以下几点:..

(1)化学水处理系统工艺复杂,现实中会出现许多异常情
况,实现自动化运行有很大困难。..
(2)除新建电厂外,大部分厂只是改造旧的已有控制系统,
对化学水处理系统不进行再更新,所以化学水处理系统的自动
程序不能正常运行。..

(3)化学分析仪表大部分不过关,不能长期提供一个较稳定
的终点信号,制约了自动系统的投入。..
(4)各厂对电厂化学水处理的重视程度不够,不舍得在化学
水处理系统上投资。..
(5)部分电厂搞化学水处理系统的人力资源配备不高,不能
很好地领会控制系统的思想,也不能很好地维护控制系统,或者
根本就不相信程控系统。
2系统分析

三门峡发电厂.. 1号、2号机组为.. 30万.. kW,分别于.. 19
992年
和.. 19
994投产发电,控制系统采用的是早期的欧姆龙PLC产品,
经过多年的运行,接线、继电器及执行元件都已经老化,必须进

行控制系统的改造才能满足系统良好运行的要求。

3系统原理及改造设计..

3.1工艺系统及自动控制要求
三门峡发电厂2x300MW机组补给水系统水源为宏农涧河
河谷的地下水,由两条供水管线送至厂区。化学水处理用水由2
台生水泵提供。来水经过混凝澄清、an-氧化氯杀菌、空气擦洗
滤池过滤、活性炭吸附过滤及一级除盐加混床深化处理后,供锅
炉用水。一级除盐设备按单元式串联连接,空气擦洗滤池、活性
炭过滤器和混床为并联连接。其中澄清池、空气擦洗滤池采用就


地远方操作,预处理活性炭过滤器、一级除盐、二级除盐混床设
备采用手动、程控操作。整个系统分为3块,即活性炭过滤器、一

级除盐系列、二级除盐混床。3个系统以除盐系列为主动系统,即

系列除盐启动,过滤器及混床随之启动;除盐系列停止,过滤器

及混床相应停止。过滤器正洗4步加