SMW工法桩施工组织方案(上交)

SMW工法桩施工组织方案(上交)

杭州市彩虹快速路工程滨江段一标段

SMW工法桩施工方案

1、编制依据

1、隧道结构工程;

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》;

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001); 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001); 6、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—2005); 7、《型钢水泥土搅拌墙技术规程》(JGJT199—2010)

8、浙江省及杭州市颁布的有关施工规范、质量标准和文明施工规定。

2、工程概况

2.1 工程简述

本标段施工范围为西起之江大桥东岸引桥下匝道口,东至浙江机电学院大门口,起讫桩号K0+880.853~K2+370,长约1.489km。

(1)主体基坑围护有Φ650SMW和Φ850SMW两种工法桩。

Φ650SMW工法桩:搭接200mm,套打一根桩,三轴中心间距900mm,外放100mm,型钢规格为H500x300x11x18,桩长度见基坑围护结构图;

Φ850SMW工法桩:搭接250mm,套打一根桩,三轴中心间距1200mm,外放100mm,型钢规格为型钢H700x300x13x24,桩长度见基坑围护结构图。

(2)雨污水改迁基坑开挖超过3米段采用Φ650SMW工法桩围护。

Φ650SMW工法桩:搭接200mm,套打一根桩,三轴中心间距900mm,型钢规格为H500x300x11x18。基坑开挖深度为3.0~5.0m段,桩长为11.5m,基坑开挖超过5.0m段,桩长为13.6m。

(3)水泥搅拌桩均采用“二搅二喷”施工工艺。结构施工完毕后,回收型钢减少成本,孔隙需要用水泥浆填充密实。

(4)水泥桩垂直度不大于1/200,水泥渗入量不小于20%,28天无侧限抗压强