监理质量技术交底混凝土工程3
监理质量技术交底
工程名称: 编号: 03
分部工程:主体(混凝土) 分项工程:混凝土工程 交底内容:
1、 砼全部采用商品砼,严格按图纸设计砼强度等级施工,砼浇筑应提前一天确定浇筑时间、部位、 工程量和坍落度要求,以利商品砼预拌委托。同时浇筑两个及两个以上强度等级砼时,来料罐车要设明显标识,施工现场要设专人接料,协调管理,杜绝用错部位现象发生。
2、 混凝土运输过程中,应控制混凝土不离析,不分层,组成成分不发生变化,并保证卸料及输送畅 通,如果混凝土拌合物运送至浇注地点出现离析或分层现象,应对其进行二次搅拌。
3、 混凝土浇注的自由落距不得大于2m。
4、 混凝土浇注前应将基坑内积水抽干,清除淤泥和杂物,并应有排水和防水措施。
5、 泵管不应直接铺设在模板、钢筋上,而应搁置在马凳或临时搭设的架子上。
6、 基础底板采用斜面分层的浇注方法,采用的浇注坡度为1:6,混凝土浇注由远及近,随着混凝土 浇注,泵管及架子逐渐拆除。
7、 送到现场混凝土的坍落度应随时检验,实测值与要求坍落度之间的偏差值不大于±20mm。需调整 的应由搅拌站派驻现场的专业技术人员执行,严禁任意加水。
8、 由于是大体积混凝土,为了防止温度裂缝及收缩裂缝出现,在施工操作上应控制浇注层厚度 (30~50cm)混凝土表面与内部温差应控制在25℃以内。
9、 根据泵送浇注时自然形成一个坡度的实际情况,在每道浇注带前后布置三道振捣棒,前道振捣棒 布置在底排钢筋处和混凝土坡脚处,确保下部混凝土密实,后道振捣棒布置在混凝土卸料点,解决上部混凝土的捣实。
10、在混凝土浇注过程中,为了使上下层不产生冷缝,上层混凝土振捣应在下层混凝土初凝前完成, 且振捣棒下插5cm。
11、外墙导墙混凝土的浇注应在底板混凝土浇注完2~3h后,进行导墙混凝土的浇注,在浇注导墙混 凝土时,应确保墙体混凝土高度,到达钢板止水带的一半位置。
12、在混凝土初凝前按已设置的标高线用刮尺刮平并抹压,在终凝前1~2h进行二次抹压(有防水要 求的应用铁抹子压光),并覆盖塑料膜,在12h内对混凝土保湿养护。
13、砼浇筑完毕后得12h以内对砼加以覆盖并保湿养护,普通砼浇水养护不少于7d,掺入缓凝剂或有 抗渗要求的砼浇水养护不少于14d。
14、混凝土硬化前1~2小时使用提浆机进行表面处理,局部边角使用木搓板搓毛,边退边收面,坚决 杜绝出现脚印。
15、混凝土强度达到1.2N/ mm之前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。
16、结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
(1)、每次浇注不超过100m的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
(2)、当一次连续浇筑超过1000 m时,同配合比的混凝土每200m取样不得少于一次;
(3)、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
17、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程,同一配合比的混 凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
18、混凝土浇筑前应填写好混凝土浇筑令,得到批准后方可浇筑。
19、拆模后,及时对砼表面局部蜂窝、麻面进行修补时,所用水泥要与原砼用水泥的品种、牌号及标3332
你可能喜欢
- 监理技术交底
- 施工交底
- 混凝土质量交底
- 施工质量交底
- 屋面防水质量交底
- 质量技术交底
- 质量监督交底
- CRTS I型双块式无砟轨道监理工作技术交底15页
- 路基防护工程施工监理技术交底-word2003版11页
- 路基排水工程施工监理技术交底-word2003版9页
- 涵洞工程施工监理技术交底-word2003版15页
- 安全监理技术交底6页
- 监理级安全技术交底33页
- 混凝土质量交底书6页
- 大体积混凝土质量交底4页
- 剪力墙结构大模板普通混凝土分项工程质量技术交底卡1页
- 泵送混凝土分项工程质量技术交底卡1页
- 需修改混凝土质量交底表4页
- 1蒸压加气混凝土砌块工程质量技术交底4页
- 砖砌体施工分项工程质量技术交底卡5页
- 锚索、锚杆、格构梁施工分项工程质量技术交底卡2页
- 单位工程施工质量技术交底卡2页
- 双钢筋叠合板安装施工分项工程质量技术交底卡1页
- 全现浇结构(大模板)轻骨料混凝土施工分项工程质量技术交底卡1页
- 单位工程施工质量技术交底卡2页
- 合成高分子卷材屋面防水层分项工程质量技术交底卡1页
- 高聚物改性沥青卷材屋面防水层分项工程质量技术交底卡1页
- 屋面防水及保温层施工质量技术交底11页
- 屋面聚合物水泥基防水涂料分项工程质量技术交底卡2页
- 001合成高分子卷材屋面防水层分项工程质量技术交底卡分项工程质量技177530011000604页
- 卷材防水(屋面) 分项工程质量技术交底卡3页
- 钢管落地脚手架质量技术交底4页
- 超高支模架木工质量技术交底2页
- 装饰工程质量技术交底大全[1]13页
- 砖砌体施工分项工程质量技术交底卡5页
- PP-R给水管暗敷结构层 分项工程质量技术交底卡2页
- 钢筋质量技术交底2页
- 无锡市质监机电安装质量监督补充交底3页
- 房屋工程质量监督交底要点(定)21页
- 建设工程质量监督交底4页
- 建设工程质量监督技术交底5页
- 工程质量监督交底书20页
- 浙江省公路工程质量监督工作交底25页