塔吊单桩基础计算1

a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.35kN/m2)

塔吊单桩基础计算1

=0.8×1.63×1.95×1.39×0.35=1.24kN/m2

塔吊单桩基础计算1

=1.2×1.24×0.35×1.6=0.83kN/m

b. 塔机所受风荷载水平合力标准值

Fvk=qsk×H=0.83×101.00=83.96kN

c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值

Msk=0.5Fvk×H=0.5×83.96×101=4240.11kN.m

3. 塔机的倾覆力矩

工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

Mk=-453.36+0.9×(912.55+2363.46)=2495.05kN.m

非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

Mk=-453.36+4240.11=3786.75kN.m

三. 承台计算

承台尺寸:4500mm×4500mm×1000mm

单桩承台的承台弯矩两个方向都为0(kN.m),所以承台只需采用构造配筋,不需要进行抗剪和其它的验算!

四. 桩身最大弯矩计算

计算简图: