某办公室弱电系统平面布局图
某办公室弱电系统平面布局图
吊装投影 机 11 10 9 8 IR /U
VGA
1
机房 4 5 2 3
6 7
会 议室 12
茶水间 TV
经理室1
财务 室
经 理室2
水水 W ATER
过道 建建 ARCH 结结 STRU
弱电 ELEC
1.会议室 投影机用 的VGA线 、电源线,延顶 部铺设至隔 墙处, 再 延隔夹层 铺设至插 座。 2.机房内所 有从地面 走线的弱 电线靠墙面 出,用 PVC管引 走 顶 层,用桥 架铺设至机 柜正下方,再 引入机柜 内。 3.门禁控 制器放置 在机房, 其读卡器 均铺设一根 网线和一 根 二芯电源 线,读卡器 选用小型 的,需 要在9CM内能并排 安装二 个。 4.会 议室及总 经理办公室 的灯光、窗帘控 制器,选 用遥控及 总线制 控制类型 ,不需要 联网。其线路铺 设方式按 具体灯及 窗帘的 安装位置 再另行确 定。 5.所有从 地面铺设 用的管材 选用PVC25/A管,各线路并 排铺设 根 数详见下 表: 线 路序号 1
管 水 PIPING
设 设 EQUIP
总 总 PLOT
热 热 POWER
自 自 AUTO
暖 暖 HVAC
弱 弱 INFO
机 机 TRANS.
环 环 ENVIR.
机 机 MECH.
复印机
IR/U
图例
D T T TV
IR/U
终点 区域 公 司大门 读卡器、红 外 探测 器、防 盗键盘 前厅电 视 前台 机房 读卡器 左 往右第 一排办 公位 左往 右第二 排办 公位 经 理室1读卡 器 左 往右 第三排 办公位 总经理 办公室 财 务、经理室 2、 总 经 理办 公室读 卡器 财 务、经 理室、会 议 室网 络、语 音点 、 红外探 测器 VGA插座
并排根数 1 1 2 1 2 4 1 4 1 1 前端三 根, 后端二 根
长度(米 ) 6 3 10 2 9 11 6 14 16 12 11 6
2
D T T
总经理 室 3 4
前 台前厅
5
D T T
6
7
8
9
网络 打印 机
10
11 12
设备名称 门禁 读卡器 壁 装信 息双口 面板 信 息三 口地弹 插 电视 插座 VGA插座 窗帘 、灯光 控制器
单位 个 个 个 个 个 个 个 个 个
数量 6 30 2 1 1 2 3 1 1
备注
1
VGA
审 总线 控制器 方式,具 体铺 设线路 走灯 的铺设 方式
定 核
项 目负 责 设 制 计 图
工程号 日 图 图 期 号 别 例
审 设计单位 工程名称
IR/U
双 鉴红 外探测 器 红外半 球摄 像机 防 盗报警 主机键 盘
校
对
图纸内容 比

你可能喜欢
- 弱电技术
- 办公室平面图
- 弱电集成方案
- 办公室布局平面图
- 智能化弱电系统
- 弱电规范
- 弱电布线
- 办公楼弱电方案
- XX公寓弱电系统技术建议书17页
- 弱电招标技术要求8页
- 弱电施工技术交底记录表1页
- 弱电专业分包技术要求19页
- 弱电智能化技术要求(技术标)2014年12页
- 《弱电技术工程应用》课程设计(第一次课)29页
- 智能化弱电集成施工组织设计方案(最全)75页
- 智能大厦弱电系统集成方案9页
- 大楼弱电系统集成方案41页
- 智能化弱电集成施工组织设计方案_最全_79页
- 智能化弱电集成施工设计方案79页
- 科研综合楼弱电系统集成方案的考虑5页
- 河池市第一人民医院智能化弱电系统设计参考方案2012-04-0559页
- 智能化弱电系统维修协议4页
- 智能化弱电系统工程施工合同2页
- 智能化弱电系统建设方案42页
- 某人民医院智能化弱电系统工程13页
- 智能化弱电系统应用技术12页
- 弱电设计规范11页
- 弱电工程施工规范表格34页
- 国家弱电设计规范标准(2011年)2页
- 弱电工艺规范64页
- 最新弱电工程施工规范表格35页
- 弱电布线施工规范与工艺12页
- 弱电布线的注意事项5页
- 弱电布线基础知识9页
- 家庭弱电布线8页
- 弱电布线的注意事项2页
- 弱电综合布线工程施工技术( 培训)87页
- 0弱电布管、布线施工规范标准5页