吊顶工程施工作业指导书

吊顶工程施工作业指导书

胶,使用不宜小于14#铁丝。也可以用伸缩式吊杆。伸缩式吊杆的形式较多 ,较为普遍的是8#铅丝调直,用一个带孔的弹簧钢片将两跟铅丝连接起来,调节与固定主要是靠弹簧钢片,用力压弹簧钢片时,将弹簧钢片两端的孔中心重合,吊杆就可伸缩自由,当手松开后,将吊杆固定。
3.1.3.4 龙骨的安装与调平
3.1.3.4.1 安装时先将各条主龙骨吊起后,在稍高于标高线的位置上临时固定,如果吊顶面积较大,可分成几个部分吊装,然后在主龙骨之间安装次(中)龙骨(横撑)。横撑的截取长度等于龙骨的分格尺寸。一般用刨光的木方或铝合金条按龙骨间距尺寸做出量规,作为龙骨,分格定位,截取和安装横撑的依据。
3.1.3.4.2 主龙骨与横撑龙骨的连接方式通常由三种。
a)是在主要龙骨上部开半槽,在次龙骨的下部开半槽,并在主龙骨半槽两侧各打出一个ф3mm的圆孔。安装时将主次龙骨半槽上接起来,然后用22#细铁丝穿过主龙骨上的小孔,把次龙骨扎紧在主龙骨上,注意龙骨上的开槽间隔尺寸必须与龙骨架分格尺寸一致。
b)在分段截开的次龙骨上用铁皮剪刀剪出连接耳,再连接耳上打孔,通常打ф42mm的孔可用ф4铝铆钉固定或打ф3.8mm的孔用M4自贡螺丝固定,安装时将连接耳弯成90°直角,在主龙骨上打出相同直径的小孔,再用自攻螺钉或铝蕊铆钉将次龙骨固定在主龙骨上。
c)在主龙骨上打出长方孔,两长方孔的间隔距离为分格尺寸。安装前用铁皮剪刀剪出中(次)龙骨上的连接耳。安装次龙骨时只要将次龙骨上的连接耳插入主龙骨长方孔,在弯成90°即可。每个长方孔内可插入两个连接耳。
3.1.4 吊顶龙骨安装注意事项
3.1.4.1 安装龙骨前,要与照明、通风、消防等专业施工做好图纸会审工作,统一协商解决有关标高、预留孔洞等问题,以使灯具、消防自动喷淋,烟感器、风口等设施与吊顶衔接得体,其吊悬系统与吊顶分开,自称体系。
3.1.4.2 遇有高低跨时,应先安装高跨再安装低跨。对于检修孔、上人孔、通风篦子等部位,在安装龙骨时,应留出位置,并将封边的横撑龙骨安好。
3.1.4.3 为了防止吊顶上下晃动,可做辅助支撑。
3.1.4.4 吊杆或镀锌铁丝应与结构固定,不允许固定在管道上。
3.1.4.5 吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应埋设吊杆,以免主龙骨下坠。
3.1


.4.6. 当预埋的吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满。
3.1.4.7. 吊顶龙骨安装前,吊顶内的通风、水电管道及上人吊顶内的孔或安装通道应安装完毕。消防管道安装并试水完毕。
3.1.4.8 施工所用的临时脚手架、马道、爬梯、严禁以吊顶龙骨为支撑