石材幕墙(石材干挂)技术交底
技 术 交 底 记 录 表 C2.3 工 程 名 称 施工单位 交底部位 交底内容: 一、图纸要求做法 外墙干挂 25mm 厚花岗岩; 二、施工准备 海淀区八家地区回迁安置房项 目三标段外装修工程 河北星太装饰集团有限公司
编
号
日
期
2012 年 月
日
分部工程
石材幕墙工程
石材安装技术交底
绘制施工大样图, 作好石材加工订货。 根据建筑设计图纸及幕墙深化设计图纸所提供的 石材分块、布局、颜色、品种及搭配、表面加工形式、线角处理方案,并结合施工现场结构 施工的实际状况,绘制出石料加工大样图。大样图中应突出以下内容: (1)石材的规格尺寸和质量标准; (2)装饰面的加工形式及部位,并用特殊记号注明。 (3)石材编号、加工数量及余量; (4)石材成品的保护方法。 三、材料要求 (1)石材:应符合现行国家和行业标准的规定要求。石材吸水率应小于 0.8%,弯屈强 度不应小于 8.0MPa,石材六个面均涂刷三遍以上水性防护液,材质、厚度、花色详见封样。 石材应有物理性能检测报告、放射性检验报告(用于室内时) 。 (2)钢材:石材幕墙所用的钢材的化学成分、机械性能、尺寸允许偏差、精度等级等, 均应符合现行国家和行业标准的规定要求。主龙骨:6#热镀锌槽钢;次龙骨:4#热镀锌角 钢;后置埋件:100*200*6 热镀锌钢板、M12 热镀锌胀栓、M12 化学锚栓(各 50%) ;挂件采 用不锈钢挂件。主次龙骨采用焊接(满焊)焊缝厚度不小于 4mm。主龙骨之间连接处每隔 2 层设置一道不小于 15mm 的伸缩缝;龙骨架焊接后刷 2 道防锈漆。 (详见设计图纸、封样) (3)紧固件:石材幕墙所使用的各类紧固件,如卡件、螺栓、螺钉、螺柱、螺母和抽 心铆钉等紧固件机械性能,均应符合现行国家和行业标准的规定要求。
审核人
交底人
接受交底人 第 1 页(共 6 页)