管道焊接施工方案

一、工程概况

本工程为珠海电厂供水管道,此新建给水管道均采用焊接钢管(Q235B,镇静钢,焊接连接;原管道采用钢管,新旧管道采用焊接连接;原管之间道采用玻璃钢夹砂管,新旧管道采用法兰连接。管道主要架空敷设,等跨布置,可滑移支座间距12米,两端斜弯入土,架空管段中间设置伸缩节,管道与伸缩节采用法兰连接;焊接钢管工程量设计为5766米(架空敷设),变更部分为1930米,总共7696米;G6、G9、G15每处每条管上各安装一个排气阀,G12、G13箱涵前后每条管上各安装一个排气阀,共计14个;取消G7、G8、G11、G14排气阀,共计8个。G2、G6、G12、G16每处每条管的来水方向各安装一个蝶阀(井)和排泥阀(井),共计8个。G2-G5之间管道设置18个伸缩节(法兰盘),均布;G6、G9、G15每处每条管上各安装一个伸缩节(法兰盘);G12、G13箱涵前后每条管上各安装一个伸缩节(法兰盘)。合计32个伸缩节(法兰盘)。G10-G16为旧玻璃钢管,采用法兰连接,其中G11段取消;G2-G9段才采用焊接钢管连接。

本工程供水管道的施工采用三种施工方法:

第一种为架空法施工,等跨布置,可滑滑移支座间距12米,两端斜弯入土,架空段中间设置伸缩节,两端设置镇墩,详细做法采用国标07MS101-3,采用机械架设管道配合人工的施工方法;

第二种为过路管线设置箱涵保护,箱涵内管道可滑移支座做法见07MS101-3,可滑移支座直接设在箱涵底板,取消支墩,采用机械吊装配合人工的施工方法。 第三种为G10点有一段直埋施工,主要为机械开挖基坑配合人工的施工方法。 本管道的防腐措施:

1、前处理:喷砂除锈达到Sa2.5级或电动砂轮除锈达到St3级标准;清理掉表面的灰尘、砂粒,使钢管表面清洁、干燥。

2、钢管内防腐:内壁采用水泥砂浆村里,由专业厂商预制完成。

3、埋地钢管外防腐:采用三油两布(环氧煤沥青和玻璃丝布)防腐,除锈合格后,先在钢管外壁涂底漆三遍,采用KY-2021厚浆型环氧重防腐涂料(铁红色),厚约80um×3,然后缠绕玻璃纤维布(无碱、无腊)共二层,面漆