公称口径506580100125150
221/23456
焊接钢管的规格外径603.5075.53.7588.5±1%4.00114.04.00140.04.00165.04.50
表3-3
焊接钢管
4.88
6.648.3410.8513.4217.81
1.1.1.3适用场所及要求
1
钢管适用于室内、外场所,但对金属有严重锈蚀的场所不宜使用;敷设在土中时,应有三油两布防腐措施;敷设在焦渣中时,须包裹至少50mm清水混凝土保护层;暗敷设在混凝土中时,不需做管外防腐,但要求管内外除锈,管内防腐;暗敷设在吊顶、墙体内及明配时,需管内外除锈,管内外防腐,外壁刷面漆,面漆颜色与建筑物表面颜色分界清晰,不得交叉污染。23
镀锌钢管宜敷设在室内场所,镀锌层剥落处应刷防腐漆。
金属软管应敷设在不易受损伤的干燥场所,且不应直埋入地下或混凝土中。当在潮湿场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理。45
塑料管宜敷设在不易受到冲击的场所。
消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明及紧急广播等线路,应采用金属管,并应敷设在非燃烧体结构内;当必须明敷设时,应在金属管上采取防火保护措施。
1.1.1.4管路的敷设和连接
1
钢管暗配管弯曲半径不应小于管外径的10倍,弯扁度不应大于管外径的0.1倍。2
明配管时弯曲半径不应小于管外径