西门子M440变频器应用实例及调试
西门子M440变频器应用实例及调试
西门子M440变频器应用实例及调试
1.把柜内空开打到ON位置;旋出急停按钮后开始变频器设置。 2.恢复出厂设置
(1) P0010=30 (2) P0970=1
(3) 操作面板显示busy ; 等待3分钟busy消失复位完成。 3.快速调试(未标注参数为缺省值)
(4) P0003=2 (5) P0010=1
(6) P0305=(实际电动机额定电流值) (7) P1000=27) (8) P1120=30 (9) P1300=20 (10) P3900=3
(11) 操作面板显示busy ; 等待3分钟busy消失快速调试结束。
(12) P1910=1 加ON信号(按启动按钮)A0541与P1910交替闪烁,直到A0541消失检测结束 4.参数设定
(13) P0003=2
(14) P0756(1)=2 (15) P0757(1)=4 (16) P0761 (1) =4 (17) P0778(0)=4 (18) P0781 (0) =4