中控编程常用模块介绍及用法

中控编程

中控编程常用模块介绍及用法

延迟(Delay)

信号/参数:

一个数字输入: <trig>

一个可选的数字输入: <reset> 多个数字输出: 从<o1>到<oN>

对于每一个输出, 一个对应的单精度参数: 从<delay1> 到<delayN>

(参考数据格式)

描述:

只要<reset>为高电平,可选的<reset>立刻驱动所有的输出达到<trig>的值。

延迟模块使得在对应的<delay>参数规定的时间结束后,每一个输出达到<trig>输入的水平。注意所有指定的延迟相互独立,也就是说,没有累积延迟效应。

只要数字输入<trig>发生变化,延时模块取消当前的延时处理,重新开始工作。

中控编程常用模块介绍及用法

用法:常用于连动控制,例如,控制设备电源开启,编写屏时一般有个进入系统的按键,可以在delay 的trig上编入“进入系统”的命令,在输出上编入各个电源开起的命令,然后在中间编入点击“进入系统”后各电源开起的时间就可以。也可以用在投影机控制上,例如你想点击投影机开启时,投影幕下降等都是一样的用法。

设置/重置锁存器(Set/Reset Latch)

信号:

两个数字输入: <set>和<reset> 一个数字输出: <out>