建筑给排水施工图审查要点
为确保施工顺利进行和工程质量,降低建设资金,会审中应认真审查施工图,对给排水施工图中存在的问题提出处理意见,预见性地解决施工过程中可能存在的问题。
维普资讯 www.51wendang.com
建筑施工黎
建筑给排水施工图审查要点 傅培彬李建刚 (新疆唐人程价询限;奎屯供公司 1大工造咨有公司 2市热 ) . . 摘要:为确保施工顺利进行和工程质量,降低建设资金,会审中应认真 () 1设计说明应包括设计依据、设计范围,给排水、防各个系消 审查施工图,对给排水施工图中存在的问题提出处理意见,见性地解决施统扼要的叙述,材及接口、预管阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐工过程中可能存在的问题。 油漆、管道及设备保温等内容。 关键词:施工图会审原则要点建筑给排水 (主要设备、 2)材料表中的水泵、处理设备、水水加热设备、冷却
施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作。是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错。确保工程质量和施工顺利进行。降低建设资金。有关各专业技术人员在接到施工图以后。应认真学习图纸。熟悉图纸的内容、点和特点,清设要弄计意图,握工程情况,掌了解建筑结构,以便采取有效的施工方法和可行的技术措施。 建筑给排水专业与有关方面的关系 1专业设计相互之间的关系 . (各用电设备的位置与供水 ( )控制位置、量是否匹配。 1)电及容 零配件及控制设备能否满足要求。 (电气线路、 2)管道、通风、空调的敷设位置和走向相互有无干扰。埋地管道或管道沟与电缆沟之间有无矛盾。 (连接设备的电气线路、 3)控制线路、水、管(油气 )与设备的路进线接管位置是否相符。 (水、气、管道或线路在安装施工中的衔接部位和施工 4)电、风顺序是否明确。 (管道井的内部布置是否合理,出管路有无矛盾。 5)进 (各种工种安装、 6)调试试车试础 系是否明确,有无互馆影响。 2给排水管道安装与建筑结构的关系 . ( )留、 1预预埋位置与安装实际需要是否相符。 ( )备基础位置、寸、高是否满足管道敷设的需要。 2设尺标 (管道沟位置、寸、 3)尺标高是否满足管道敷设的需要。 (建筑标高基准点和放线基准位置是否明确。 4) (给排水、 5)消防管道敷设位置与建筑、结构标高、置
尺寸等位有无矛盾。 ( )关建筑设计。主体结构、体结构门窗位置、 6有如墙吊顶结构、 一
塔、防设施、生器具等的造型是否安全合理。消卫 (管道、 3)设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、护等是否采取有效维 合理的措施。
、
内外装修材料等与安装有无矛盾。 二、工图审查要点施
(是否按消防规范的要求设置了相应的消火栓、 4)自动喷水灭火、气体灭火、水喷雾灭火灭 g等新口设施,消防水量计算是否合理。 (是否选用了淘汰产品。 5) ( )排水平面图二给 ( )活水池、箱是否为独立的结构型式。 1生水 () 2给水管道与水加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的措施。 () 3生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间。 水泵机组,压水管支架及栩房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施。吸、 (有无厕所。盥洗室布置在餐厅、 4)食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生要求用房的上层。 ( )下污水泵井是否设置密封井盖和通气管。 5地 ( )用的水加热设备及其布置、设是否考虑了检修要求。 6选敷 ( )道的布置、设是否满足规范要求。 7管敷 ( )三水消防、人防部分平面图 ( )筑物内不同用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当, 1建 有无遗漏的地方。 () 2消防水池、高位水箱及消防水泵房是否满足规范要求。 (消火栓及自动畹西水泵接合器的布置是否满足规范要求。 3)头、 (需要水幕分区或配合防火卷帘分区处是否按规范要求设置 4)了相应的水幕设施。 ( )防电梯是否设置了排水设施。 5消 (寒冷地区。无采暖地下车库有结冻可能的水消防管道是否 6)有合理可行的防冻措施。 (灭火器的造型与布置是否满足规范要求。 7) (当有人或防空地下室时。给排水设计应符合人防设计有关 8)
现将建筑给排水、防、防工程供水系统审图的几个大原则消人 和按图纸目录分述的要点介绍如下。
1审图的原则 .
规范及当地人防主管部门的要求。
() 1设计是否符合国家有关技术政策和标准
规范及《建筑工程 ( )平面图四总设计文件》编制深度的规定。 () 1消防专用或生活共用的室外给水管是否按规范要求连成环 (图纸资料是否齐全, 2)能否满足施工需要。 状管网。室外消火栓、水泵接合器的布置是否符合规范的要求。 (设计是否合理,无遗漏,纸中的标注有无错误。有关管 3)有图 () 2入市政污,雨水管接合井的管径、标高是否合适。 道编号、设备型号是否完整无误。有关部位的标高、坡度、坐标位置 ( )粪池、 3化污水池等与埋地生活用水储水池的距离是否不小是否正确。材料名称、规格型号、数量是否正确完整。 于 1 m当不满足时。是否采取了防止污染生活用水储水池水质的 O (设计说明及设计图中的技术要求是否明确,计是否符合 有效措施。 4)设 企业施工技术装备条件。需要采用特殊措施时,术上有无困难,如技 ( )统图五系能否保证施工质量和施工安全。 1给水系统 . () 5设计意图、工程特点、备设施及其控制工艺流程。工艺要设 ( )层、层建筑的给水区是否符合规范要求,不利用水处 1高低最求是否明确。各部分设计是否明确,是否符合工艺流程和施工工艺要求。的水压能否得到保证。 (管道安装位置是否美观和使用方便。 6) (给水管道的连接是否存在回流污染问题。 2) (管道、 7)组件、设备的技术}如工作压力、制生,温度、介质是否清楚。 (水池、 3)水箱至生活饮用水点的供水管上是否按规定采取了 (对固定、 8)防振、保温、防腐、隔热部位及采用的方法、料、材施安全可靠的一次防污染措施。 工技术要求及漆色规定是否明确。 (按规定需设中水的项目,否设置了中水处理与供水系统, 4)是 (需要采用特殊施工方法、 9)施工手段、施工机具的部位要求和中水水量是否平衡。 作法是否明确。 2热水系统 . ( 0有无特殊材料要求, 1)其规格、品种、数量能否满足要求,有 ( )水供水分区是否与给水分区一致,水供水压力能否与 1热热无材料代用的可能性。 冷水压力平衡,单独使用冷水或热水者除外 ) (。 2审图要点 . (其中热水
供应系统是否设置了有效的循环系统,层建筑 2)高 ( )一总说明的热水系统采用减压阀分区时能否保证各区循环系统的正常工 1 53
www.51wendang.com
你可能喜欢
- 万科总结
- 万科施工
- 集团标准工程
- 板钢筋平法标注图解
- 基础钢筋计算
- 土建施工技术交底
- 山东省建筑节能
- 公共建筑节能设计标准
- 万科地产实习总结1页
- 2008年鞍山万科城年度总结报告112页
- 万科成本管理总结7页
- 万科车库设计总结7页
- 万科总结的五大类客户分析(世联)79页
- 万科城营销总结50页
- 万科景观设计施工过程管理50页
- 万科安全文明施工图集25页
- 万科施工招标合同示范文件_技术规范34页
- 万科绿化施工绿皮书77页
- 深圳万科施工图设计指导书38页
- 万科施工图设计合同14页
- 绿城集团标准工程节点做法参考20090914版172页
- 某地产集团示范区验收标准(工程)12页
- 绿城集团标准工程节点做法参考V3[1].0版170页
- 绿城集团标准工程节点做法参考2011版226页
- 绿城集团标准工程部模板(11月修订)118页
- 洲际集团标准酒店工程政策4页
- 梁柱板钢筋平法标注图解64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(课件)56页
- 梁柱板钢筋平法标注图解64页
- 钢筋计算详细方法及基础知识了121页
- 钢筋计算基础知识33页
- 初学者钢筋计算-平法钢筋基础知识25页
- 独立基础钢筋计算4页
- A基础钢筋计算表-2(EXCEL)1页
- 大棚基础钢筋数量计算过程2页
- 衡水二期土建施工安全技术交底16页
- 土建施工(分部分项工程)安全技术交底19页
- 排水管渠(管线土建)施工技术交底 08回填2页
- 排水管渠(管线土建)施工技术交底 04安管、接口2页
- 土建施工技术交底5页
- 土建施工安全技术交底18页