高支模技术交底

高支模技术交底

一、 工程慨况

2本工程位于镇江大港五峰山路航空工业园内,建筑为较规则的矩形,整个厂房占地8205.2m,

2总建筑面积14439.3m,厂房宽64m,长125.70m,厂房高14m。 A区二层、B区三层、C 区一层。

本工程现阶段涉及高度大于5m的高支模板支撑体系,主要有以下几个部位属于高支模板系统:1~14× A~K轴A区一层梁板支模高度为7.97 m ,二层梁板支模高度6m, 14~26×A~C轴B区一层梁板支模高度为5.570 m,14~26×K~C、轴屋顶梁板支模高度为13.970m,

二、高支模体搭设技术要求

(一)水平杆设置

1、在立杆底距地面200㎜处沿纵横水平方向按纵下横上的程序设置扫地杆,步距均为1500㎜。

2、梁底处加设一道水平杆,并在最顶步距两水平杆中间应加设一道水平拉杆;所有满足与建筑四周墙柱顶紧顶牢或与结构柱加设水平箍箍牢水平杆的端部均应与结构连接,增强整个支撑系统的刚度。

3、梁底处设一道水平杆并且在最顶层步距梁水平杆中间加设一道水平杆;

(二)剪刀撑设置

1、竖向剪刀撑

a、在模板支撑架外侧四周围均设置竖向连续式剪刀撑,中部纵横向每隔10m左右设置由下至上的竖向连续剪刀撑,剪刀撑宽度为4~6 m;

b、为了便于实际操作,剪刀撑统一采用6000㎜钢管搭设。纵向剪刀撑按附图布设,与楼面夹角成45°~60°沿高支架四周从低至顶连续布置;搭接处采用直角扣件搭接,搭接长度不小于1000㎜,并且搭接处扣件不少于三个剪刀撑与立杆交接处用旋转扣件与立杆扣牢。

2、水平剪刀撑

在竖向剪刀撑部位的顶部,扫地杆处设置水平剪刀撑,支模高度大于8 m时,在支架中部再加设一道水平剪刀撑;

(三)立杆支撑设置

1、搭设高度为8.0m时立杆设置

a、300×800截面梁:枋木间距250㎜,梁支撑立杆的纵横向间距900㎜。为了安全起见,在梁底增设一道承重立杆。

b、100㎜厚楼板:枋木间距300㎜,立杆的纵距b=1000㎜,立杆的横距l=1000㎜,能满足安全施工要求;为结合工程实际开间尺寸进行施工操作,立杆纵横间距统一按立杆布置图所示尺寸进行调整,严禁超过验算尺寸。

2、搭设高度为14.0m时立杆设置

a、400×1200㎜截面梁:枋木间距250㎜,梁支撑立杆的纵向间距900㎜。横向间距800㎜。为了安全起见,在梁底增设一道承重立杆,

b、100㎜厚楼板:枋木间距300㎜,立杆的纵距b=1000㎜,立杆的横距l=1000㎜,能满足安全施工要求;为结合工程实际开间尺寸进行施工操作,立杆纵横间距统一按立杆布置图所示尺寸进行调整,严禁超过验算尺寸。

(四)连墙件设置

1、连墙件应满足模板安全技术规范(JGJ162-2008)的要求,水平间距为6~9m,竖向间距为2~3 m设置一个固定结点与建筑拉结;

2、连墙件采用钢管抱柱做法;连墙件与周边结构柱子拉结成一体。

3、连墙件设置在水平剪刀撑下,竖向间距与水平剪刀撑间距相同。

高支模技术交底相关文档

最新文档

返回顶部