给排水设计施工总说明

给排水设计施工总说

设计说明 一设计说明

1. 现行的国家有关设计规范及技术规程,地方法规. 2. 业主对本工程的技术要求及提供的有关资料. 3. 其它专业提供的有关设计资料. 二工程概况

本工程为傣妹—株洲店装修工程,给排水设计. 三 给,排水系统

利用大楼原有的排水系统,结合装修的要求进行管道接驳. 四 消防系统

1. 消火栓系统和灭火器配置

利用大楼原有的消火栓系统及灭火器配置,位置根据装修布局调整(需得到大楼消防局认可) 2. 自动喷淋灭火系统

利用大楼原有的自动喷淋灭火系统,结合装修室内布置作局部修改即满足要求 施工说明

一 管材及阀门

1. 生活给水和热水管采用胶联聚乙烯给水管道(保利管"),连接方式采用插头式接头,专用夹紧工具安装. 2. 消火栓给水管小于或等于100MM的采用热浸.镀锌钢管,丝扣连接,大于100MM的采用无缝钢管,

热镀锌二次安装,法兰或沟槽连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接,管道工作压力1.6MPa 自动喷水管采用热浸镀锌钢管,丝扣或沟槽式连接,管道工作压力1.6MPa

3. 室内排水管、雨水管采用排水UPVC管,承插粘接。替污泵后的排水管采用镀锌钢管。

4. 生活给水管,小于等于50MM采用全铜截止阀,工作压力1.6MPa;其余的采用优质闸阀,工作压力

1.6MPa

5. 生活热水管上采用全铜质截止阀,工作压力1.6MPa。 二 管道敷设

1. 热水立管与横管的连接应设弯头侧接管,不得顶接。 2. 污水横管于横管的连接,不得采用正三通和正四通;污水立管与横管及排水管连接采用2个45º弯头,

且立管底部弯管处应设支墩。

3. 自动喷水灭火系统管道变径时,应采用异径管连接,不得采用补芯。

4. 阀门安装时应将手柄留在易于操作处。暗装在管井、吊顶内的管道,凡设阀门及检查口处均应设检修

设施。

5. 排水管道除图中注明者外,均按下列坡度安装:

给排水设计施工总说明

6. 给水管、消防给水管均按0.002的坡度坡向立管或泄水装置。

7. 热水管及热水回水管以0.003的向上坡度坡向立管,且最高点设自动排气阀,最低点设泄水装置。 三 管道和设备保温

1. 保温材料采用橡塑管壳,热水管保温厚度30MM 2. 保温应在完成试压合格及除锈防腐处理后进行。 四 防腐及油漆

1. 在涂刷底漆钱,应清除表面的污垢、锈斑等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏

涂现象。

2. 压力排水管外壁涂刷灰色调和漆二道。

3. 消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆二道。自动喷水管刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道。 4. 保温管道:进行保温后,外壳再刷防火漆二道。给水管外刷兰色环,排水管刷黑环。 5. 管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。 五

1. 消火栓给水管道的试验压力为1.4MPa,保持两小时无明显渗漏为合格。自动喷水管道的试验压力为

1.4MPa

2. 压力排水管道按排水泵扬程的2倍进行水压试验,保持30min无渗漏为合格。

3. 生活给水管道竣工后无须试压,试验压力为0.60MPa,15min内压降小于0.05MPa。 六

1. 本设施施工说明与图纸具有同等效力,二者有矛盾时,业主与施工单位应及时提出,并以设计单位解

释为准。

2. 施工中应与土建公司和其它专业公司密切合作,合理安排施工进度,及时预留孔洞及预埋套管,以防

碰撞和返工。

3. 除本设计说明外,施工中还应遵守《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》GB50242-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005