宏村徽州传统民居过渡季节室内环境分析
4纵向温度比较6夭井纵向温度比较
有改造。有峰房i、日J被划分成了两间房,厨房另外搭建附着于丰体建筑。本次分析模拟对象为主体建筑。实测点包括室外、入口、堂屋、厢房、2楼厅以及大井,其中天井分别测了井上(屋檐口高度)、井中(4.5m高度)、井下(1.5m高度)3个点。
和多数徽州建筑一样,建筑内部整体主观感受较阴凉,但采光较差,尤其是正房,基本没有自然采光。堂屋采光优于其它房间,厢房采光优于正房。堂屋与天井是最适合活动的空间。
左右,有2h延迟(图4、51。这和“厚墙薄顶”围护体系的蓄热性能有关系,屋顶薄型结构热容小,太阳辐射热很快传至2楼,而外墙热容较大,对热传递有延迟作用,该建筑厚300mm的黏土砖空斗墙热延迟约2h。
天井是建筑气候调节的枢纽所在。实测数据表明,天井下的温度在白天比室外明显低,从而能有效降低厢房和堂屋的白天温度,而夜间温度!J10趋同(图5)。天井内温度呈明显季直分布,井上与井下实测期间平均温差312,最高温差10"C,说明狭小天井降温效果
2热工环境
两天内,室外平均温度为12.8"C,最高温度为28.4℃,最低
明显(图6)。而且,天井上下温度差有利于诱导热压通风,正是因热压差存在,天井具有调节自然通风的能力协J。
温度为3.6℃,昼夜温差大,白天热舒适度较好。天井底部温度最高值为16.7"12,厢房为16.5"12,堂屋为19.3"12,与室外最高温差
9-12"C(图3)。这表明建筑的整体防热效果较好,这得益于建筑的
3自然通风
通过连续临测,得到了实测48h内的通风基础数据(表1),室外离地1.5m高处平均风速为0.17m/s,入口处平均风速最大,达
到0.47m/s,天井内的风速与室外相当,而厢房和2楼风速极弱。
紧凑布局与表皮的密实,遮挡了大部分直射阳光,减少了得热。各测量点的最低温度差为0.6℃-2.4℃,与平均温度差相差无几(图3)。这表明,建筑的保温效果并不好,预计在寒冷天气对内部环境
产生较大影响。这主要是因为建筑内部围护墙为薄型木隔墙,其密
以实测数据为基础参数进行CFD模拟,求得该建筑在平均风速下的空气龄,图7显示离地1.5m高处的空气龄,可看出堂屋两边正房的空气龄达3300s以上。2楼房间的空气龄也并不乐观。因为环境湿气大加上通风不畅,建筑内部相对湿度都很高,夜间相对湿度
表l平均风速和乎均棚对湿度
封性和保温性能都欠佳。2楼厅白天的温度介于室外和堂屋之间,
能降低l楼堂屋温度波幅,在热季它能起到了温度缓冲层的作用,
但同时也表明,2楼在热季受室外温度影响较明显,将影响热舒适
度(图4)。
室外
l、P均风速(m/s)l平均相对湿度
O.1772.7%
人口0.4378.5%
井下
0.1681.O%
井上
0.1667.()%
堂屋
o.0979.6%
厢房
0.0279.7%

二楼
0.0378.O%
比较室内各测量点与室外温度波动的关系,发现室外和2楼厅的最高温出现在12时左右,而天井和厢房内温度峰值出现在14时
万方数据
69