工序质量控制与净化空调风管的制安
选填,简要介绍文档的主要内容,方便文档被更多人浏览和下载。
2004年 6月安 装June.2004
总134期 第3期INSTALLATIONTotal№.134 №.3
工序质量控制与净化空调风管的制安
毛冬云
(西安高新区社会事业服务中心,陕西西安710000)
摘 要:文章提出用工序质量控制来保证净化通风与空调工程质量的概念;论述了主要、关键
工序的控制内容和方法。
关键词:质量;工序;过程控制;净化工程
中图分类号:TU74:TH4 文献标识码:B 文章编号:1002-3607(2004)03-0021-02
1 引言
随着生产工艺过程的要求不断严格,净化通风与空调比较普遍。由于净化系统对风管制作、安装洁净度和严密性有很高的要求,其制作安装质量直接关系到系统是否达到设计参数和能否正常运行。
工程质量是由工序质量来保证的。以往有的净化工程,由于风管制安过程中未做认真的清洗和保护,接口处理不严密,造成测试时洁净度达不到设计指标,轻者影响使用功能,造成较长时间的清洁处理,严重者,只能返工推倒重来。可见加强净化风管制安过程中的质量控制,用工序质量来保证工程质量尤为重要,是确保一次试车成功,提高经济效益的必要措施。
线→裁剪下料→咬口成形→法蓝铆接→风管对口堆放→风管安装前擦洗→风管安装→现场安装后保护。2.2 主要工序控制要点2.2.1现场准备
净化风管的制作,一般可分为工厂集中制作和施工现场制作两种方式。无论采取那种预制方式,制作场地均要求封闭、清洁,地面应为水泥地面或铺设金属钢板,面积一般不小于100m2,且采光、照明条件良好,同时应有足够的风管堆放场所。如选择现场预制时,预制场所尽可能靠近安装现场,这样可减少风管搬运距离,并有利于风管保护和防止运输过程中管内被污染。2.2.2材料进场检验
(1)净化系统风管如采用镀锌钢板(带)预制时,镀锌层为100号以上的,其双面三点试验平均值应≮100g/m2,并应符合GB2518《连续热镀锌钢板和钢带》中的有关规定。经检查镀锌板表面应无明显为了节能,通常在定风量空调器盘管出水管上安装比例积分二通阀,一般使其规格比所在的管径小一号。其结构主要由二通阀和电动装置(执行机构)组成,其中电动装置通过装在回风管上的温度传感器将回风管中空气的温度传给控制器,控制器根据其设定的温度与回风温度进行比较从而自动调节阀门的开启度。当二通阀的自控系统失灵时,可手动进行调节。安装比例积分阀时应尽量安装在水平管上,且执行机构严禁朝下,并不得践踏执行机构,以免弄弯执行头而漏水。为了避免比例积分阀的电动执行机构被损坏,施工时将它放在最后安装。
收稿日期:2002-06-02
2 工艺流程及主要操作要点
2.1 主要工艺流程
现场准备→材料进场验收→板材清洗→板材划一旦关闭不严就失去了其作用。其实只要将并联的多台冷却塔的集水底盘用水管连通即可,这样既可以减少投资又减少管理。
(4)关于电动阀门与设备的启、闭顺序。开启顺序:关闭水泵出水管上的电动阀门→启动水泵→依次打开水泵出水管上的电动阀门和冷水机组、冷却塔进水管上的电动阀门→启动冷机组。
关闭顺序:关闭冷水机组→关闭水泵出水管上的电动阀门→关闭水泵→依次冷水机组、冷却塔进水管上的电动阀门。
(5)为了节能应在定风量空调器出水管上安装比例积分阀。
你可能喜欢
- 净化空调机组
- 净化空调培训
- 净化空调系统
- 净化空调施工方案
- 净化工程空调
- HFJ-13净化空调机组的研制6页
- 净化空调机组系统使用指南2页
- GMP培训资料--净化空调机组功能段及组合方式27页
- 风冷净化空调机组维护保养计划(室外机)2页
- 风冷净化空调机组保养计划(室内机)2页
- 组合式净化空调机组URS14页
- GMP培训资料--净化空调机组功能段及组合方式27页
- 手术室净化空调培训26页
- 海信全净化变频空调专项培训20110840页
- 【精品】净化空调系统基础培训67页
- 【精品】净化空调系统基础培训[1]17页
- 净化空调系统基础培训64页
- 车间净化空调系统验证方案94页
- 净化空调系统子分部有关安全及功能检验和见证检测项目检查记录2页
- 第三章 净化空调系统(HVAC)的验证29页
- 净化空调系统风管安装检验批施工质量验收记录1页
- 浅谈净化空调系统设计、施工、管理及产品中存在的问题4页
- 风管系统安装(净化空调系统)检验批质量验收记录 080504□□□1页
- 某净化空调工程施工要求及方案6页
- 某净化空调工程施工方案19页
- 某医药公司净化空调施工组织设计方案224页
- 净化空调施工方案46页
- 净化空调施工组织设计方案58页
- 净化空调工程安装施工方案19页