建筑工程管理与实务案例分析

建筑工程管理与实务

典型案例题

【案例2A320015—1】 1.背景

某学校拟建一食堂,设计采用框架结构,地下1层,地上9层。建筑物外形尺寸92m×21m,总高21.7m。东西两侧紧临配电室和锅炉房,南侧马路对面为一球场,场地十分狭小。采用商品混凝土搅拌,运至现场后,卸入混凝土料斗,利用塔吊吊至浇筑地点。塔吊采用固定式塔吊。现场不用再设置混凝土搅拌站,只设一小型砂浆搅拌站。在拟建建筑物的北侧有一道高压电线通过,现场布置如图(水电管线布

置略)。

2.问题

(1)单位工程施工组织设计平面图的内容包括哪些?

(2)根据平面图布置原则和要求找出布置不合理之处,并说明原因。 (3)简述塔吊的布置原则。塔吊最大起吊高度如何确定? 3.答案

(1)单位工程施工组织设计平面图的内容:

1)已建及拟建的永久性房屋、构筑物及地下管道。

2)材料仓库、堆场,预制构件堆场,现场预制构件制作场地布置,钢筋加工棚,木工房,混凝土搅拌站,砂浆搅拌站,化灰池,沥青锅,生活及行政办公用房等。

3)临时道路、可利用的永久性或原有道路。

4)临时水电管网、变压站、加压泵房、消防设施、临时排水沟管、围墙、传达室。 5)起重机开行路线及轨道铺设,固定垂直运输工具或井架位置,起重机回转半径。 6)测量轴线及定位线标志,永久性水准点位置,土方取弃场地。 (2)布置不合理之处有:

1)水泥、砂石堆料场离搅拌站太远,布置不合理。

2)模板加工区离塔吊较远,增加了运输距离,布置不合理。

3)行政办公生活区、农民工生活区离塔吊太近,容易发生危险事故,布置不合理。 4)乙炔、油料库房离锅炉房太近,不满足最小规定距离25m的要求。 5)塔吊没有覆盖整个拟建工程,造成较大“死角”,应采用R=50m塔吊比较合理。

6)塔吊应该布置在拟建建筑物的南侧,可以加大吊装服务范围;同时,可以在一定程度上避开北侧高压线影响。

7)未按要求布置临时消火栓。 (3)塔吊位置确定原则:

塔吊的平面位置主要取决于建筑物的平面形状和四周场地条件,一般应在场地较宽阔的一面沿建筑物的长度方向布置,以充分发挥其效率。布置方式有沿建筑物单侧布置、双侧布置和跨内布置三种。

布置塔吊的位置要根据现场建筑物四周的施工场地的条件及吊装工艺来确定,使塔吊在起重臂操作范围内能够将材料和构件运至任何施工地点,避免出现死角”。

布置塔吊时还要考虑塔吊与拟建建筑物间的安全距离,以便搭设拟建建筑物外墙防护安全网,同时又不影响塔吊的运输。高空有高压线通过时,高压线必须高出塔吊,并留有安全距离;如不符合上述条件,则高压线应搬迁或重新选择塔吊布置位置。在搬迁高压线

确有困难而又无新位置可选时,则要采取安全措施,如搭设隔离防护竹、木排架。 塔吊起吊高度的确定:

H=H1+H2+H3+H4

你可能喜欢

  • 历年二级建造师考试真题
  • 建筑工程管理与实务教材
  • 二级建造师建筑工程实务
  • 二级建造师建设工程施工管理
  • 二级建造师考试
  • 二级建造师实务重点
  • 二级建造师讲义

建筑工程管理与实务案例分析相关文档

最新文档

返回顶部