易燃易爆管道法兰间静电跨接设置及铜芯线截面积
易燃易爆管道法兰间静电跨接设置及铜芯线截面积
易燃易爆管道法兰间静电跨接及跨接铜芯线截面积设
计标准
一.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002
规定:
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
二、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002规定:
燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。
四.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB 50235—