生物质燃料成型设备电气控制系统的设计


中图分类号:TM93
文献标识码:A
摘要
本文以节能环保、低成本为研究目的,根据成型设备控制要求,设计出一种生物质燃料成型设备的电气控制系统,包括电气原理图设计、电气元器件选型及PLC程序编程等。成型设备是制造生物质燃料的工作母机,通过本文的研究,为生物质燃料成型技术的推广发展提供了理论依据,为生物质燃料的商业化推广奠定了基础。关键词生物质燃料成型设备电气控制
AStudyontheDesignofElectricalControlSystemforBiomassFuelsMoldingEquipment//YangFeng
AbstractWiththepurposeofenergysaving,environmentalpr-otectionandlowcost,accordingtothecontrolrequirementsofthemoldingequipment,thearticledesignsanelectricalcontrolsystemofbiomassfuelformingequipment,whichincludesthedesignofelectricalschematics,electricalcomponentselectionandPLCprogrammingandsoon.Moldingequipmentsarema-chinetoolsofproducingbiomassfuels.Throughthearticleresearch,itprovidesatheoreticalbasisforthedevelopmentofbiomassfuelsmoldingtechnology,andthefoundationofthecommercializationbyusingthebiomassfuels.
Keywordsbiomassfuel;moldingequipment;electricalcontrolAuthor'saddressHuaibeiPowerSupplyCompany,235000,Huaibei,Anhui,China
1电气控制概述
电气控制元件是构成控制系统的最基本组件,它的性能直接影响控制系统是否能正常工作。电气元件能根据外界现场信号或操作信号的要求,手动或自动改变系统参数、状态,实现对被控对象的测量、保护、指示以及调节[1-2]。
电气控制电路主要有电动机直接起动控制线路、电动机降压起动控制电路、电动机减压制动控制电路和双速异步电动机的高压低速控制电路[3]。
对容量较小,直接起动对电网不产生影响而且工作要求简单的电动机,可以用手动开关在动力电路中接通电源
直接起动。对较大容量的笼型异步电机(>10kW)因起动电流大,常采用减压起动方式来起动[4]
。该成型设备的电动机采用了直接起动和降压起动两种控制电路。
2电气控制系统设计
成型设备共采用五台三相笼型异步电机(主轴驱动电机、液压泵站电机、皮带电机、穿绳电机、变频电机)和一台变频器,另外要实现部分PLC控制。它们的控制要求如下:1)主轴驱动电机,功率55kW,要求实现星型连接起动,三角形连接运行。2)液压泵站电机,功率37kW。3)皮带电机,功率5.5kW,用于输送物料。4)穿绳电机,功率1.1kW,用于穿绳。5)变频电机,功率3.0kW,与变频器相连。6)变频器,用于控制变频电机的输出转速。变频器要求实现高、中、低三个档次转速。7)PLC,用于控制皮带电机启停,穿绳电机正反转、液压卸荷起停、变频器起停、复位等。76
文章编号:1672-7894(2012)12-0076-02
电气原理图设计是有一定要求的,图1为生物质成型设备电气控制原理图。低压断路器QF0将三相交流电源引入。主电机电路通过QF1、FR1、KM1、KM2、KM3的组合实现电机星型降压起动和三角形运行。主泵电机电路通过QF2、FR2、KM4、KM5、KM6的组合可实现电机星型降压起动和三角形运行。具体如图所示。
主开关主电机电路主泵电机电路接口电源皮带电机穿绳电机变频器
L1QFOUOL2320AVO
L3WONPE
1A2A
3F0F0F4
A5
A6AO5O0OA
F5F3F5211O2O.216O.1111333
555777
999
UVWUVWUVWUVWUVW0
112
3
46
MMM5
M7M8
9MM1
M000
1KKKM1KKKK0KMUKKU1V22
2
444WUVWUVW666
8
88
UVWUVW55kWM
37kWM
开关PLCFR3
FR4RSTR1S1FR1
FR2
电源电源
UVW
FR5
5.5kWM
M
1.1kW
ML+
vM
3.0kW
9
1
A11KAAKKKM7
KM8KM9
N
图1生物质成型设备电气原理图
在控制电路设计中,成型设备控制电路分两部分,PLC
控制部起动/停止分及非△-运行过载保护QF7PLC控制部分。
非PLC
SB1
控制电SB2
KM1路主要
KM3指主电FR1
KM1KM1路控制
电路和
KM2
KM3主泵控KM3
KM1KM2制电路。PLC控制主要
图2主电路控制电路指皮带
起动/停止△-运行过载保护电机启
QF8停,穿绳
电机正
SB3反转、活塞杆运SB4KM4KM6
动、变频器起停、
KM4KM4FR2
复位等
KM5
KM6信号的
KM6KM4
KM5输入、输出等。各图3主泵电机控制电路控制电
路图如图2、图3所示。