UPS选型
大概的介绍
Ups选型
注意:一台摄像机的功率一般是4W,选型电源是DC12V\AC24V。在考虑电源线布线的时候,一般将220V电源线直接布设到摄像机端在变电流(也就是在摄像机端接开关电源,这
样做易于后期维护,但是工程造价高些)。
例:一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护。 计算如下:
1)总负载计算
4台PC机 250W X 4 = 1000W
1台服务器 700W X 1 = 700W
1台网络交换机 100W X 1 =100W
以上合计:1800W
2)UPS容量计算
在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA,考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS的最佳工作状态就是负载70%到80%);所以设计推荐UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VA的UPS
3)品牌的选择
在线式UPS当今市场上比较常用的知名品牌有美国山特,因为APC不是纯在线式UPS,所以我们推荐使用美国山特3000VA的UPS,型号为STK C3KS
4)电池容量的计算
美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的功率因数为0.8(查资料可以得出),所以3000VA实际功率为3000VA X 0.8 = 2400W;
美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的电池直流电压为96V(查资料可以得出),根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 96 = 25A,计算得出电流为25A,延时1小时得用25AH的电池,现在需要延时2小时,即需要50AH的电池。
现在市场上常用的知名电池有沈阳松下,其常用的容量有24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V;根据以上计算可以选用65AH-12V的沈阳松下蓄电池一组就可以延时2小时。因为UPS常用电池电压为12V,而C3KS UPS的电池电压为96V,所以应该需要8节(96V ÷ 12V =8)。
从而可以计算得出选用美国山特3000VA的UPS,配置8节65AH-12V的沈阳松下蓄电池,加一个电池柜,可以让受保护的设备延时2小时电源保护。
说明:ups:STK C3KS 供电:2小时
输出:(50AH 96V) 蓄电池:(65AH 12V) 配置:8块
ups:STK C3KS 供电:4小时
输出:(100AH 96V) 蓄电池:(100AH 12V) 配置:16块(2组8块)
注意:
蓄电池的额定容量=负载功率/直流电压(96V)*供电时间
依据上面公式核算实际供电时间的话,
时间=额定容量*96\负载功率 (负载功率按照3000) 时间是3.2小时
(负载功率按照2400) 时间是4小时
举例:某项目
1、 总负载计算:2300VA 供电3小时
2、 UPS容量计算 2300\0.8*1.3=3737VA 选用APC 的SU5000UXICH
3、 电池容量的计算
1
你可能喜欢
- 电缆载流量表及口诀
- 配电箱安装
- 施耐德按钮指示灯
- 飞利浦灯具
- UPS蓄电池
- 三相五线
- 配电箱安装9页
- 洁净区内配电箱安装方式及进出线选用53页
- 配电箱安装(OK)4页
- 配电箱安装施工中应注意的问题_艾尼瓦_格依提3页
- 配电箱安装施工要点2页
- 配电箱安装2页
- 施耐德电气按钮、指示灯(MAC01产品)2012 价格表1页
- 施耐德22mm按钮及指示灯产品目录36页
- 施耐德按钮及指示灯44页
- 施耐德按钮指示灯XB5和XB2详细介绍及选型85页
- 施耐德按钮、指示灯型号区分4页
- 施耐德按钮、指示灯17页
- 飞利浦_灯具选型手册1页
- 飞利浦灯具的基本知识31页
- 飞利浦灯具价格1页
- 飞利浦灯具规格2页
- SGP352-140w飞利浦灯具1页
- 飞利浦灯具型号及图片资料14页
- UPS蓄电池的正确使用与维护1页
- UPS蓄电池配置计算方法2页
- UPS蓄电池监控技术3页
- UPS蓄电池的计算问题16页
- 如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间4页
- UPS蓄电池的测试、使用和维护4页
- 三相五线制10页
- 工地三相五线制电路布线详解82页
- 三相五线制电路布线图解82页
- 什么是三相五线制6页
- 中型现场三相五线配电箱改造表6页
- 三相五线制15页