- ...消防车连接的位置,设置数量是根据系统的用水量确定的,但一般不少于...
消防水泵接合器应设置在建筑物外,便于消防车连接的位置,设置数量是根据系统的用水量确定的,但一般不少于 消防水泵接合器应设置在建筑物外,便于消防车连接的位置,设置数量是根据系统的用水量确定的,但一般不少于( C )个。A. 1 B. 3 C. 2 D. 5 答案:C 解析:本题考察消防水泵接合器设置数量的基本规范要求
- 消防给水系统中,水泵接合器的设置应符合以下哪些要求?()
()A. 水泵接合器应设在室外便于消防车接近的位置 B. 水泵接合器应设在室内便于操作的位置 C. 水泵接合器的数量应根据设计流量确定 D. 水泵接合器应与消防水池或消防水箱连接 答案:A、C 解析:水泵接合器应设在室外便于消防车接近的位置,且数量应根据设计流量确定。
- 水泵接合器设置原则
水泵接合器的设置应考虑建筑物的高度和面积。其位置应便于消防车接近和使用。数量需根据消防用水量计算确定。应设置在室外便于消防车取水的地点。与室外消火栓或消防水池的距离要符合规定。水泵接合器应设有明显的标志。每个分区应分别设置水泵接合器。安装高度应方便操作。周围不应有障碍物影响使用。应采取防止被埋压...
- SQD水泵接合器使用地区有什么要求?必须装在哪?安装距离全解析
民用建筑,超过五层的多层民用住宅,多层工业建筑,大型地下空间以及自动喷水灭火系统等场所的室内消防系统必须设置.在安装上,其位置必须设置在室外便于消防车操作的地点,距离室外消火栓或消防水池宜在15米至40米之间,且距路边不宜超过2米.其具体数量需根据建筑室内消防用水量计算确定. 哪些建筑和区域必须设置水泵接合器?
- 2025年最新一级注册消防工程师技术实务试题与答案
消防给水及消火栓系统中的水泵接合器,其设置数量应根据什么确定?A. 消火栓数量 B. 建筑面积 C. 建筑高度 D. 消防水炮数量 火灾自动报警系统中,感烟火灾探测器的安装高度一般不应超过多少米?A. 2.5 B. 3 C. 3.5 D. 4 建筑内的防火门应采用哪种开启方式?A. 向外开启 B. 向内开启 C. 向上开启...
- 有关消防水泵接合器设置符合要求的是( )。
D. 设置数量应按系统设计流量经计算确定,但不应少于2个 答案:ABC 解析:本题考查消防水泵接合器的设置要求。选项A,消防水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,这是为了确保在火灾发生时,消防车能够迅速接近并使用水泵接合器进行补水或加压,因此A选项正确。选项B,水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并...
- 消防水泵接合器的数量应按( )计算确定。
B. 室外消防用水量 C. 室内消防用水量和室外消防用水量之和 D. 室内消防用水量和室外消防用水量较大者 答案:A 解析:本题考察消防水泵接合器数量的计算依据。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.3.2条规定,水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量宜按10-15L/s...