- 以下关于消防水泵设置要求的描述,符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB...
根据规范,吸水管的喇叭口应在消防水池最低有效水位600mm以下,当采用旋流防止器时,其淹没深度应为200mm,而非150mm。解题关键在于准确记忆和理解消防水泵吸水管和出水管的设置要求,特别是关于数量、连接方式、配件安装和淹没深度的具体规定。易错点在于对旋流防止器淹没深度的记忆,容易混淆为150mm而非正确的200mm。
- ...消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于消防水泵的说法,正...
c.消防水泵的吸水管穿越消防水池采用刚性防水套管时,在水泵吸水管上设置柔性接头,管径不应小于dn150 d.消防水泵吸水管设置的管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜大于3mm 答案: a 解析: 本题考查《消防给水及消火栓系统技术规范》(gb50974-2014)中消防水泵的技术要求. 正确选项a解析: 根据规范...
- 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,关于消防水泵连锁...
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵,这一过程称为连锁启泵,不依赖中间设备(如消防联动控制器),且不受其手自动状态的影响。因此,选项A和B均正确描述了规范中关于压力开关和...
- 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,关于消防泵启动方...
本题考查消防泵启动方式的规范要求。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.4条,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动。选项A仅提及压力开关,忽略了流量开关和报警阀压力开关的作用,因此错误。选项B虽然提到了...
- ...消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),关于消防水泵接合器的...
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),关于消防水泵接合器的设置,说法正确的是( )。A. 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水能力确定 B. 消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m C. 消防水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明...
- 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,下列关于消防水泵...
1.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,下列关于消防水泵启动时间的说法,错误的有( )A. 自动启动时,消防水泵应在2.5min内投入正常运行 B. 机械应急启动时,消防水泵应在报警后3.0min内正常工作 C. 备用电源切换启动时,消防水泵应在45s内投入正常运行 D. 直接启动时,消防水泵应在1min内...
- 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列关于消防水 ...
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列关于消防水泵压力开关设定值的说法中,正确的是( )A. 有稳压泵系统时,启泵压力通常基于稳压泵停泵压力减去压差(0.07~0.10 MPa)B. 无稳压泵系统时,启泵压力应等于高位消防水箱最低有效水位与压力开关的高差静压值 C. 压力开关的设定值应统一...
- 以下关于本案例中消防水泵接合器的设置,符合要求的有( )。
A. 分区供水时应按高、中、低区分别设置水泵接合器,防止系统超压(《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.4条)C. 湿式系统水泵接合器应设在报警阀后,确保消防车供水能进入系统管网(第5.4.7条)D. 水泵接合器与消防水池距离40m符合"宜为15-40m"的规定(第5.4.7条)错误选项:B. ...