施工现场电气设备的接零保护

高考历史、文综历史专题复习【全部完成】

doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。
施工现场电气设备的接零保护
摘要:所谓接零保护是指施工现场电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械 设备的金属构架与保护零线连接;这句话同时也言简意赅地阐明了接零保护的实 施方法。 关键词:施工现场 临时用电 接零保护
《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-88) (以下简称《规范》 )第 4.1.1 条规定: “在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用 TN-S 接零保 护系统” 。这是一条强制性标准。但是根据笔者多年对施工现场安全检查的情况 来看,接零保护由于得不到施工单位全面清晰的认识和重视,而屡屡导致施工现 场临时用电存在安全隐患。 以下笔者就 《规范》 的内容结合现场用电的实际情况, 谈一谈临时用电接零保护的问题。
一、接零保护的定义
所谓接零保护是指施工现场电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械 设备的金属构架与保护零线连接;这句话同时也言简意赅地阐明了接零保护的实 施方法。
二、接零保护的优点
众所周知,中性点直接接地的低压电力系统按其电气设备的保护方式可分为 两种保护系统:一是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳直接接地的 TT 系 统,俗称三相四线制接地保护系统;二是将电气设备正常情况下不带电的金属外 壳作接零保护的 TN 系统,其又分为两种形式:工作零线(N 线)与保护零线(PE 线)合一设置的 TN-C 系统,工作零线与保护零线独立分开设置的 TN-S 系统,俗 称三相五线制接零保护系统。 TT 系统、TN-C 系统、TN-S 系统这三种电力系统相比较,TN-S 系统具有最高 的安全性和可靠性。 这是因为, 该系统工作零线与保护零线分开设置, 完全独立, 当设备正常运行或出现三相负荷不平衡时,工作零线中有电流经过,保护零线中 无电流经过,从而保证电气设备的金属外壳不会出现电压,与电力系统的工作接 地点等电位;当电气设备发生对地短路或漏电故障时,设备外壳带电,保护零线 中有故障电流经过,形成回路,由于该回路阻抗小,短路电流大,促使漏电保护 和短路保护装置迅速反应切断电源,起到保护作用。 三、


接零保护的实施
1.三相五线制的形成 据笔者所知,深圳供电部门一般情况下已能直接提供三相五线制的电力系统 给施工现场使用。如若提供的是三相四线制电力系统,则施工单位可通过如下方 法将其转换成三相五线制:将三相四制电源引入配电房(总配电箱) ,在第一级 漏电保护器的电源侧, 用一条黄绿双

Word文档免费下载Word文档免费下载:施工现场电气设备的接零保护 (共3页,当前第1页)